Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelmassa on paljon arvaamalla laitettuja lähtötietoja; siksi laskelma ei ole kovin luotettava.
Päärakennuksen ulkomitat ja sisätilojen alat eivät vastaa toisiaan. 8 x 9 m rakennukseen ei mahdu 72 m2 sisätilaa. Ulkovaipan tiedot puutteelliset. Lisärakennuksen käyttötarkoitus ja lämpötila ei tiedossa.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 12 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”grodan” LOIMAA (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Kellari 1953: Patterilämmitys, 17°C, 69 m2, 138 m3 27,4 W/m2 1,89 kW 4 394 kWh
- Keskikerros 1953: Patterilämmitys, 21°C, 72 m2, 180 m3 48,5 W/m2 3,49 kW 8 573 kWh
- Talon yläkerta 1953: Patterilämmitys, 21°C, 72 m2, 180 m3 53,7 W/m2 3,87 kW 9 517 kWh
- Lisärakennus 2022: Lattialämmitys, 15°C, 40 m2, 100 m3 50,5 W/m2 2,02 kW 3 703 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 12m, dT=3K 5,1 kPa 0,10 kW 858 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 45 W/m2 11,37 kW 27 044 kWh
• Kiinteistö, 253 m2, 598 m3 4,0 COP 10,96 kW 27 044 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,188 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,01 kW 4 200 kWh
- Yhteensä 3,8 SCOP 12,0 kW 31 244 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 224 kWh 0,85 kW 29 020 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 29 020 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,00 kW 29 020 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 253 m2 115 kWh/m2 3,8 SCOP 12,0 kW 29 020 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 12,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 12,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 3,8 COP) 9,0 kW 21 421 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 599 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 7 599 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 223 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 223 m
- Kaivon aktiivisyvyys 219 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 223 m. Putkea kaivossa yhteensä 446 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,6 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,67 l/s = 40,2 l/min = 2412 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 486 litraa 123 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 609 litraa 65 kPa = Ok?
- Kaivo, painehäviö 0,67 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 766 litraa 35 kPa = 0,35 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 489 m = 2 x 240 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 502 litraa 25 kPa = 0,25 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.