Koetin tehdä laskelman. 
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”Tyko”   KAARINA   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -25 °C
- 1.krs 2022: Lattialämmitys, 22°C, 98 m2, 264 m3    27,6 W/m2   2,69 kW   8 437 kWh
- 2.krs 2022: Lattialämmitys, 22°C, 84 m2, 226 m3    47,2 W/m2   3,95 kW   10 284 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         37 W/m2   6,64 kW   18 720 kWh
• Kiinteistö,  181 m2,  490 m3          5,6 COP   6,26 kW   18 720 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,229 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,44 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,5 SCOP   7,7 kW   24 720 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 650 kWh   0,51 kW   23 070 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   23 070 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,70 kW   23 070 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   181 m2   127 kWh/m2   4,5 SCOP   7,7 kW   23 070 kWh
• 
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,7 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -25 °C
- Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   6,3 kW   17 913 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      5 156 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 156 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 485 kWh
• 
Tarvitaan vähintään 178 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   178 m
- Kaivon aktiivisyvyys 174 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 178 m.   Putkea kaivossa yhteensä   356 m- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,2 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,51 l/s = 30,6 l/min = 1836 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 382 litraa   56 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,51 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 481 litraa   33 kPa = 0,33 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 388 m = 2 x 190 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m. Vol 402 litraa      18 kPa = 0,18 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen 
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa 
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.