Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ja autotalli / varasto”Oksanen” VALKEALA (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 28 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Talo 2006: Lattialämmitys, 22°C, 152 m2, 461 m3 36,5 W/m2 5,55 kW 17 729 kWh
- Autotalli/varasto 2006: Lattialämmitys, 15°C, 35 m2, 77 m3 50 W/m2 1,75 kW 3 379 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 39 W/m2 7,30 kW 21 108 kWh
• Kiinteistö, 187 m2, 538 m3 6,0 COP 6,90 kW 21 108 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,186 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,20 kW 5 000 kWh
- Yhteensä 4,9 SCOP 8,1 kW 26 108 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 696 kWh 0,53 kW 24 412 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 411 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,00 kW 24 411 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 1 kWh
Yhteensä 187 m2 131 kWh/m2 4,9 SCOP 8,0 kW 24 411 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 6,7 kW 19 453 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 958 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 1 kWh) 4 959 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 326 kWh
•
Tarvitaan vähintään 209 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 209 m
- Kaivon aktiivisyvyys 205 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 209 m. Putkea kaivossa yhteensä 418 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 443 litraa 60 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 558 litraa 35 kPa = 0,35 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 457 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 468 litraa 19 kPa = 0,19 bar
...
"näitä on varmasti saanut viime aikoina tehdä kovasti energian kallistumisen johdosta." Ihan selvästi energian kova hinta on lisännyt kiinnostusta maalämpöön.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.