Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT Jyväskylä  (Luettu 610 kertaa)

Poissa MikLei

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö OKT Jyväskylä
« : 21.01.22 - klo:12:32 »
Hei.

Tarvitsisin vähän apua maalämmön mitoitukseen.

- Paikkakunta Jyväskylä
- Rakentamisvuosi 2022
- Tasamaatontti
- Lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla.
- Ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus 55,37m
- Lamellihirsi 202mm leveä, 260mm korkea
- 1 kerroksinen
- 138m2 lämmitettävä tila
- Huonekorkeus; osittain vinokatto, nousee 2,5metristä 3,3metriin 4metrin matkalla. 63m2 2,5m huonekorkeudella
- Rossipohja. Lämpöeristeen paksuus 2x100mm EPS +50mmEPS
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ekovillalevy 100mm + Ekovilla puhallusvilla 400mm
- 3-lasiset ikkunat pinta-ala 11,35m2  U-arvolla 1,0 ja 24,87m2 U-arvolla 0,673. Ulko-ovien pinta-ala 8,74m2 U-arvo 1,0
- Lämpötila 21°
- Hirsiseinän U-arvo 0,53. Hirsiseinää ulkoilmaa vasten 106,5m2
- Rakennustilavuus (m³): 520
Rakennuksen ilmatilavuus (m³): 376

Yläpohja ulkoilmaa vasten 137.1m2  0.08U
Alapohja (maanvastainen) 136.8m2   0.14 U
« Viimeksi muokattu: 21.01.22 - klo:14:57 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT Jyväskylä
« Vastaus #1 : 21.01.22 - klo:14:57 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Lamellihirsitalo ”MikLei”   JYVÄSKYLÄ   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C   -  menovesi lämpötila max 33 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C               
- Lamellihirsitalo 2022: Lattialämmitys, 21°C, 137 m2, 385 m3    47,2 W/m2   6,46 kW   18 982 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   47 W/m2   6,46 kW   18 982 kWh

• Kiinteistö,  137 m2,  385 m3       5,8 COP   6,15 kW   18 982 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,178 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä      4,8 SCOP   7,3 kW   23 782 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 294 kWh   0,40 kW   22 488 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 488 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,30 kW   22 488 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   137 m2   164 kWh/m2   4,8 SCOP   7,3 kW   22 488 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,3 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   6,0 kW   17 770 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 718 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 718 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa     1 291 kWh

Tarvitaan vähintään 202 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   202 m
- Kaivon aktiivisyvyys 198 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 202 m. Putkea kaivossa yhteensä   404 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 429 litraa   48 kPa = Ok
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 440 m = 2 x 220 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 452 litraa      16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.