Kirjoittaja Aihe: MH9 käy koko ajan  (Luettu 2123 kertaa)

Poissa rikhardaa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
MH9 käy koko ajan
« : 19.01.22 - klo:11:50 »
MH9 alkanut käymään koko ajan. Tähän mennessä toiminut ihan normaalisti 2012 lähtien.

Kun käyttää virrattomana. Lähtee normaalisti käyntiin kun paluuveden lämpötila tippuu alas ja sen jälkeen taas käy koko ajan.
Eilen illalla meni ainakin yö moodiin ja sammui.

Paluuveden lämpötila on korkeampi kuin asetusarvo mutta ei sammu. Tällä hetkellä on 1,5 tuntia käynyt.
Ulkolämpötila nollassa.

Saisko tuon automatiikan joten resetoitua tai onko jotain muuta ideaa?

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: MH9 käy koko ajan
« Vastaus #1 : 19.01.22 - klo:12:11 »
Oletko koettanut tehdä konetta virrattomaksi katkaisemalla turvakytkimellä virrat viideksi minuutiksi.?
Viisi minuuttia siksi, että paineet tasaantuvat.

Poissa rikhardaa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MH9 käy koko ajan
« Vastaus #2 : 19.01.22 - klo:16:05 »
Ei auttanut.

Nyt se on ollut pitkään taas käynnissä ja lähteen sisätulolämpötila 2.2 astetta. Yleensä tuo on 1-2 asteen välissä. Voisiko tuossa olla ongelma kaivon kiertovesipumpussa?

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: MH9 käy koko ajan
« Vastaus #3 : 19.01.22 - klo:17:17 »
Laitahan tänne kaikki lämpötilat mitä koneesta löytyy.
Jos niistä saisi vinkkiä, että mikä on vialla.

Mitenkä talon sisälämpötila käyttäytyy?
Onko normaali vai normaalia kylmempi tai lämpimämpi?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa rikhardaa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MH9 käy koko ajan
« Vastaus #4 : 19.01.22 - klo:17:41 »
Sisälämpötila hieman normaalia lämpimämpi.

Lämpöpumpun paluulämpötila 26,4 (asetusarvo 25,3).
Lämpöpumpun menovesilämpötila 29,5
Kuuman kaasun lämpötila 77,1
Kondensaattorin lämpötilaero 3,1
Lähteen sisääntulolämpötila 1,8 (reilu 2 tuntia ollut yhteen putkeen päällä)

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: MH9 käy koko ajan
« Vastaus #5 : 19.01.22 - klo:18:52 »
Jos katsoisit oheiseen kuvaan merkityt mittaukset

Onko "konehuoneessa" näkölasi? Kolikon kokoinen ikkunalla varustettu laite mistä näkee virtaavan kylmäaineen.
Jos on niin näkyykö lasissa vain kirkasta nestettä vai näkyykö nesteen joukossa kuplia tai vaahtoa?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa rikhardaa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MH9 käy koko ajan
« Vastaus #6 : 19.01.22 - klo:19:12 »
Käyttöönotettu 12/2012

8410 Lämpöpumpun paluuvlämp. 29,8 (tässä kun katson niin jäähtyy  n. minuutissa 26,0)
8412 Lämpöpumpun menovesilämp. 29,2
8415 Kuumakaasun lämpötila 1 80,1
8427 Lähteen sisäänmeno lämpötila 2,2
8429 Lähteen ulosmenolämpötila - (ei ole tässä mallissa anturia tai ei sitä tietoa ei saa)
8450 Kompressorin ajotunnit 25042
8451 Komerrosin 1 käynnistyslaskuri 52659

En ole nähnyt sellaista ikkunnallista laitetta, josta neste näkyisi.

Paikalla seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: MH9 käy koko ajan
« Vastaus #7 : 19.01.22 - klo:19:40 »
En löytänyt MH-mallin koneikosta kuvaa mutta ohessa jonkun toisen Oilon-mallin koneikko ja siellä näkölasi

Kone on käynyt kaikkiaan 31% ajasta (käyntiaikasuhde)
Keskimääräinen käyntiaika 28 min
Keskimäärin käy 28 min ja lepää 62 min.

Jos nyt käy koko ajan, niin jotain on pielessä
Jos koneen teho on tallella, pitäisi sen näillä ilmoilla lämmittää taloa n. tuplateholla -> talon sisälämpötilan pitäisi selvästi nousta.
Ellei sisälämpötila nouse selvästi, on tehoja kateissa.

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa rikhardaa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MH9 käy koko ajan
« Vastaus #8 : 19.01.22 - klo:20:38 »
Jos nyt muistelee pari viimeistä 30 pakkasjaksoa niin siellä ehkä oli paras teho hukassa. Oli normaalia viileämpi lattia ja lattia ei pysynyt niin lämpimänä kuin ennen.

Nyt sammui kon. Kävi n. 5,5 tuntia putkeen.

Poissa rikhardaa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MH9 käy koko ajan
« Vastaus #9 : 20.01.22 - klo:10:40 »
Soittelin paikalliselle liikkeelle, joka on toimittanut pumpun.

Kylmäaineet pitäisi tarkistaa.

Poissa rikhardaa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MH9 käy koko ajan
« Vastaus #10 : 24.01.22 - klo:18:48 »
Nyt se lasi löytyi. Kuivaimen lasin tiivisteitä kylmäainetta vuotanut pihalle.

Siinä se ongelman aiheuttaja.

Poissa rikhardaa

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 9
  • Maalämpöfoorumi
Vs: MH9 käy koko ajan
« Vastaus #11 : 03.02.22 - klo:16:03 »
Eihän sieltä puuttunut kuin kilo kylmäainetta. Viime viikolla vaihdettiin uusi suodatin ja täytettiin kylmäaine niin pumppu pelaa taas normaalisti.