Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö, OKT + autotalli Keskisuomi  (Luettu 946 kertaa)

Poissa Jetsu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö, OKT + autotalli Keskisuomi
« : 19.01.22 - klo:00:07 »
Mitoituspyyntö tänävuonna rakennettavalle omakotitalolle ja autotallille.

Molemmissa vesikiertoinen lattialämmitys.
Maalämpöpumppu talossa, kanaali talon ja tallin välillä 10m.
Molemmissa maanvarainen laatta.


Autotalli 65m2 ja 180m3
- Seinä: mineraalivilla 125mm + 20mm spu-levy
- Yläpohja: 300mm selluvilla + 20mm spu levy
- Alapohja: MV-laatta, 150mm EPS-eriste

Tässä otteita itse talon energiaselvityksestä:

Rakennusluokka: 1 Pientalo
Kerroslukumäärä: 1
Rakennustilavuus (m³): 510
Rakennuksen ilmatilavuus (m³): 337
Maanpäällinen kerrostasoala (m²): 145
Lämmitetty nettoala Anetto (m²): 127
Lämpökapasiteetti Crak omin (Wh/m²K): 70
Ulkopuolisen tilan lämpötila: 16 astetta
Asuntojen lukumäärä: 1

Ulkoseinä ulkoilmaa vasten 112m2, U-arvo=0.14
Yläpohja ulkoilmaa vasten 128m2, U-arvo= 0.09
Alapohja (maanvastainen) 127m2, U-arvo= 0.14
Ikkunat pohjoiseen 8.6m2, U-arvo= 1.0
Ikkunat itään 1.04m2, U-arvo= 1.0
Ikkunat etelään 19.04m2, U-arvo= 1.0
Ikkunat länteen 3.3m2, U-arvo= 1.0
Ulko-ovet 8.79m2, U-arvo= 0.75

Kylmäsillat: Pituus:
US-US (ulkonurkka) 13.23
US-US (sisänurkka) 2.99
US-YP 64.14
US-AP 53.58
US-ikkunat 85.20
US-ovet 25.80

Vaipan ilmanvuodot:
Ilmanvuotoluku q50: 0.7

Koneellinen ilmanvaihto lämmöntalteenotolla
LTO %: 70
Ominaissähköteho/SFP-luku (kW/m³/s): 1.8
Muu ilmanvaihtojärjestelmän sähköteho (W): 0.0
Tuloilman lämpötilan asetusarvo: 18 astetta
Jäteilman lämpötila mitoitustilanteessa: 5 astetta
Poistoilmamäärän suunnitteluarvo (L/s): 57
Poistoilmamäärän suunnitteluarvo ilman LTO-vaatimusta (L/s): 0
Tuloilman suhde poistoilmavirtaan: 0.95
Lämpötilan nousu puhaltimessa: 0.5 astetta

Käyttöveden lämmitys:
Kuvaus Maalämpöpumppu
Käyttöveden varaajahäviöt (kWh/vuosi): 1300
Käyttöveden kiertojohdon häviöt (kWh/vuosi): 0
Käyttöveden siirron hyötysuhde: 0.89
Käyttöveden mitoitusvirtaama (litra/s): 0.36
Käyttöveden kiertojohdon ominaisteho (W/m²): 0
Käyttöveden kiertojohdon pumpun ottoteho: 0 W
Jäteveden LTO:stä hyödynnetty energia: 0 kWh/vuosi
Sähkölämmityksen hyötysuhde (käyttövesi): 1

Tilojen lämmitys:
Kuvaus Maalämpöpumppu, vesikiertoinen lattialämmitys
Lämmityksen varaajahäviöt (kWh/vuosi): 0
Häviöt lämmittämättömään tilaan (kWh/vuosi): 0
Lämmön jakelujärjestelmän hyötysuhde: 0.80
Lämmön jakelujärjestelmän apulaitteet (kWh/m²): 2.5
Sähkölämmityksen hyötysuhde (tilojen lämmitys): 1
Märkätilojen sähköisen lattialämmityksen osuus tilojen lämmityksestä: 0

Maalämpöpumppu:
Kuvaus:
Tuotto-osuus lämpöenergian tarpeesta: 0.96
SPF-luku tilojen lämmitykselle: 3.10
SPF-luku käyttöveden lämmitykselle: 2.30
Laskenta ja tulokset
Tilojen lämmitystapa: Maalämpöpumppu
Tilojen varalämmitys: Sähkövastukset varaajassa
Käyttöveden lämmitystapa: Maalämpöpumppu
Käyttöveden varalämmitys: Sähkövastukset varaajassa
Jälkilämmityspatteri: Sähkö

Rakennuksen laskennallinen
energiatehokkuuden vertailuluku eli E-luku = 94 kWhE /(m2vuosi)

Vakioidulla käytöllä laskettu ostoenergia 9855 kWh/vuosi
Energiamuodon kertoimella painotettu energiankulutus 93 kWhE/(m2vuosi)
Energiamuodon kertoimella painotettu energiankulutus 11826 kWhE/vuosi

E-luokka: B

ML-pumpuksi on alustavasti varattuna Nibe F1255, 3-12 inverter
« Viimeksi muokattu: 19.01.22 - klo:21:20 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, OKT + autotalli Keskisuomi
« Vastaus #1 : 19.01.22 - klo:21:21 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennukset ”Jetsu”   ÄÄNEKOSKI   (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 26 °C  -  menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -30 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 21°C, 127 m2, 337 m3    27,3 W/m2   3,47 kW   10 725 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 16°C, 65 m2, 182 m3    43,2 W/m2   2,81 kW   6 031 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 10m, dT=3K   7,6 kPa   0,08 kW   715 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         33 W/m2   6,36 kW   17 471 kWh

• Kiinteistö,  192 m2,  519 m3       6,3 COP   6,00 kW   17 471 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,177 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä      4,9 SCOP   7,2 kW   22 271 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 736 kWh   0,56 kW   20 535 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   20 535 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            7,10 kW   20 535 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   192 m2   107 kWh/m2   4,9 SCOP   7,1 kW   20 535 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   7,1 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -30 °C
- Maasta kerätään          ( 4,9 COP)   6,0 kW   16 362 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 173 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 173 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 209 kWh

Tarvitaan vähintään 194 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   194 m
- Kaivon aktiivisyvyys 190 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 194 m.   Putkea kaivossa yhteensä   388 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 413 litraa   45 kPa = 0,45 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 420 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 436 litraa      15 kPa = 0,15 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Jetsu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, OKT + autotalli Keskisuomi
« Vastaus #2 : 19.01.22 - klo:22:13 »
Paljon kiitoksia Tomppelille!

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, OKT + autotalli Keskisuomi
« Vastaus #3 : 19.01.22 - klo:22:23 »
Ollos Huva!
Kiva, kun tulit foorumille!

Poissa Jetsu

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö, OKT + autotalli Keskisuomi
« Vastaus #4 : 21.02.22 - klo:22:01 »
Lisäkysymys tähän, miten tilanne muuttuu porareiän syvyyden suhteen jos järjestelmään liitetään tuloilmakanavaan asennettava etulämmityspatteri, esim Vallox MLV Multi 200.


Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö, OKT + autotalli Keskisuomi
« Vastaus #5 : 22.02.22 - klo:08:50 »
Jos tuloilmaa lämmitetään pakkasilla keruunesteellä, lisää se toki kaivosta otettavan lämpöenergian määrää, josta syystä kaivoon tarvitaan lisäsyvyyttä.
Jos tiedetään esilämmitykseen kuluvan lämpöenergian määrän kilowattitunteina (kWh), jaa se sinun tapauksessasi 86: lla ja tuloksena on tarvittavat lisämetrit.
Huomaa, tämä jakaja riippuu kohteesta ja kohteen sijainnista, eikä ole mitenkään yleiskäyttöinen luku.
Keruunesteen pakkaskestävyys on noin -17 C.