Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennukset ”Jetsu” ÄÄNEKOSKI (Keski-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 26 °C - menovesi lämpötila max 28 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -30 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 21°C, 127 m2, 337 m3 27,3 W/m2 3,47 kW 10 725 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 16°C, 65 m2, 182 m3 43,2 W/m2 2,81 kW 6 031 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 10m, dT=3K 7,6 kPa 0,08 kW 715 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 33 W/m2 6,36 kW 17 471 kWh
• Kiinteistö, 192 m2, 519 m3 6,3 COP 6,00 kW 17 471 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,177 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,9 SCOP 7,2 kW 22 271 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 736 kWh 0,56 kW 20 535 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 20 535 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,10 kW 20 535 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 192 m2 107 kWh/m2 4,9 SCOP 7,1 kW 20 535 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,1 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 6,0 kW 16 362 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 173 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 173 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 209 kWh
•
Tarvitaan vähintään 194 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta. Poraussyvyys 194 m
- Kaivon aktiivisyvyys 190 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 194 m. Putkea kaivossa yhteensä 388 m- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,44 l/s = 26,4 l/min = 1584 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,44 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 413 litraa 45 kPa = 0,45 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 420 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m. Vol 436 litraa 15 kPa = 0,15 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.