Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus, lamellihirsitalo ”makkonen” KOUVOLA (Kymenlaakso)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -28 °C
- Lamellihirsitalo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 155 m2, 456 m3 45,3 W/m2 7,02 kW 20 857 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 45 W/m2 7,02 kW 20 857 kWh
• Kiinteistö, 155 m2, 456 m3 5,8 COP 6,66 kW 20 857 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,223 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,44 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,7 SCOP 8,1 kW 26 857 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 440 kWh 0,43 kW 25 417 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 25 417 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,10 kW 25 417 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 155 m2 164 kWh/m2 4,7 SCOP 8,1 kW 25 417 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,1 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 6,7 kW 19 979 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 438 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 438 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 435 kWh
•
Tarvitaan vähintään 214 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 214 m
- Kaivon aktiivisyvyys 210 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 214 m. Putkea kaivossa yhteensä 428 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,2 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 468 litraa 70 kPa = Arveluttava
-
Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 586 litraa 38 kPa = 0,38 bar Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 468 m = 2 x 230 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 484 litraa 17 kPa = 0,17 bar
...
Oli hyvät lähtötiedot!
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.