Hei,

Ihmettelen että miksi GT1 pys arvo on suurempi kuin lämpökäyrän asetus? vai kuuluuko se olla niin?
Eikö tuo pys ole ns pyynti lämpötila mutta pitäisikö se olla sama kuin lämpökäyrän arvo sillä hetkellä?
Jos siis pakkasta on -14,7 niin pyynti pitäisi olla 31,1 astetta käyrän mukaan.

Mulla siis nyt näin.
GT1 pys 33,4 nyk 31,6
GT2 - 14,7

Lämpökäyrä näyttää näin.
-10 31,1
-15 32

Pakkanenkaa ei ole ollut suurempi viime yönä että sen takia pyynti olisi suurempi.

Osaisko joku selittää asiaa että mietinkö tätä väärin? =)

Poissa matto81

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline ht+ lämpökäyrä asetus ja GT1 arvo
« Vastaus #1 : 09.01.22 - klo:10:06 »
Haluaisin myös lämpökäyrän oletus asetuksille kun sitä on tullut väänneltyä sinne tänne vuosien saatossa.
Mistä löytäisin oletus arvot lämpökäyrälle? Esim arvoille käyrä 2.0 ja hienosäätö 0

Poissa sundanic

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 221
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline ht+ lämpökäyrä asetus ja GT1 arvo
« Vastaus #2 : 09.01.22 - klo:11:09 »
Millainen talo ja onko kyseessä esim 6-7- vaiko 9kw pumppu.  Itsellä tuo käyrä on lattialämmössä 2.0 ja hienosäätö 2.0  IVT C7 220m2 rm-talo
IVT C7 vuodesta 2004
220m2 Rintsikka-tupa,
30m3 uima-allas.

Online
http://www.husdata.se/pop_pulse.asp?ID_User=84&DS=0&View=Pulse

Poissa matto81

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline ht+ lämpökäyrä asetus ja GT1 arvo
« Vastaus #3 : 09.01.22 - klo:11:19 »
Tuo kuva ei jostain syystä näy?

Ht+ C6 on pumppu. 160m2 neliöitä ja lattialämpö.

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT Greenline ht+ lämpökäyrä asetus ja GT1 arvo
« Vastaus #4 : 09.01.22 - klo:11:42 »
Haluaisin myös lämpökäyrän oletus asetuksille kun sitä on tullut väänneltyä sinne tänne vuosien saatossa.
Mistä löytäisin oletus arvot lämpökäyrälle? Esim arvoille käyrä 2.0 ja hienosäätö 0
Tehdasasetukset???

Poissa peki

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 2 420
  • IVT C7 168m kaivo. Maalämpöä kesäkuu 2004 alkaen
Vs: IVT Greenline ht+ lämpökäyrä asetus ja GT1 arvo
« Vastaus #5 : 09.01.22 - klo:11:57 »
Hei,

Ihmettelen että miksi GT1 pys arvo on suurempi kuin lämpökäyrän asetus? vai kuuluuko se olla niin?
Eikö tuo pys ole ns pyynti lämpötila mutta pitäisikö se olla sama kuin lämpökäyrän arvo sillä hetkellä?
Jos siis pakkasta on -14,7 niin pyynti pitäisi olla 31,1 astetta käyrän mukaan.

Mulla siis nyt näin.
GT1 pys 33,4 nyk 31,6
GT2 - 14,7

Lämpökäyrä näyttää näin.
-10 31,1
-15 32

Pakkanenkaa ei ole ollut suurempi viime yönä että sen takia pyynti olisi suurempi.

Osaisko joku selittää asiaa että mietinkö tätä väärin? =)
Esim jos - 10C pyynti 31C, - 15C pyynti 32.2C, niin ihan loogista että - 14,7C pyynti on esim 32C.
Lisäksi lämpökäyrän kytkentäerotus vaikuttaa. Esim
Ulkona-10c, pyynti 31C, kytkentäerotus esim 4C, niin pumppu käynnistyy 29C ja stoppaa 33C.

Poissa matto81

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline ht+ lämpökäyrä asetus ja GT1 arvo
« Vastaus #6 : 09.01.22 - klo:12:16 »
Tehdasasetukset???

En oo tätä uskaltanut tehdä kun en tiedä mihin kaikkeen se vaikuttaa. Haluaisin vain tuon lämpökäyrän oletuksiin.
Oisko jollain laittaa esimerkki arvot?

Poissa matto81

  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 35
  • Maalämpöfoorumi
Vs: IVT Greenline ht+ lämpökäyrä asetus ja GT1 arvo
« Vastaus #7 : 11.01.22 - klo:07:52 »
Esim jos - 10C pyynti 31C, - 15C pyynti 32.2C, niin ihan loogista että - 14,7C pyynti on esim 32C.
Lisäksi lämpökäyrän kytkentäerotus vaikuttaa. Esim
Ulkona-10c, pyynti 31C, kytkentäerotus esim 4C, niin pumppu käynnistyy 29C ja stoppaa 33C.

Joo aivan tämä kytkentäerotushan sen tekee.