Hei, tällainen projekti alkamassa syksyllä Nousiaisissa, nyt kaipailisin mitoitusta maalämmölle

- Ok-talo+autotalli Nousiaisissa
- 2 aikuista+1 lapsi
- Rakentamisvuosi 2022, uudiskohde, tasamaa
- vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, vesipatteri jälkilämmitykseen
- Talon ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: n. 45m   
- Ulkoseinät: mineraalivilla 250mm, U=0,15W/m2K
- Kerrosten lukumäärät ja pinta-alat: 1.krs, huoneistoala 115 m2,
- Huonekorkeudet: 2,6m
- Alapohja: maavarainen betonilaatta, EPS-levy 200mm
- Yläpohja: sisäkatto puhallusvilla 500mm.
- Ikkunat: 3 lasiset, U=0,98 W/m2,K, "normaali määrä"
- Autotallin ulkoseinien pituus yhteensä 29m. Lattialämmitys. Autotallin ja talon välinen kanaaliputki 20m., pidetään puolilämpimänä.
- Tilojen lämpötilat: asuintiloissa 22 astetta ja autotallissa 15 astetta
- U-arvoja: Ulkoseinät U=0,15 W/m2,K Yläpohja U=0,09 W/m2,K Alapohja U=0,14 W/m2,K Ikkunat U=0,98 W/m2,K Ulko-ovet U=0,80 W/m2,K

Oma ajatus 8kW kone ja 170m kaivo, katsotaan paljonko heittää
« Viimeksi muokattu: 09.01.22 - klo:10:31 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT 115m2+AT 60m2
« Vastaus #1 : 09.01.22 - klo:09:14 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Korjasin vielä vähän laskelmaa ja vaihdoin tulosteenkin. Lämpökaivo piteni yhdellä metrillä.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudiskohde, talo + autotalli ”Janos86”   NOUSIAINEN   (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 27 °C  -  menovesi lämpötila max 30 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -26 °C               
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 115 m2, 299 m3    30,9 W/m2   3,55 kW   10 207 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 60 m2, 156 m3    37,2 W/m2   2,23 kW   3 754 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 20m, dT=3K   10,0 kPa   0,16 kW   1 430 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ         34 W/m2   5,95 kW   15 390 kWh

• Kiinteistö,  175 m2,  455 m3          6,1 COP   5,60 kW   15 390 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,168 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,06 kW   4 400 kWh
- Yhteensä         4,8 SCOP   6,7 kW   19 790 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 600 kWh   0,54 kW   18 190 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   18 190 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            6,60 kW   18 189 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   175 m2   104 kWh/m2   4,8 SCOP   6,6 kW   18 190 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      6,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   6,6 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -25 °C
- Maasta kerätään          ( 4,8 COP)   5,5 kW   14 383 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      3 807 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   3 807 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!    0 kWh

Tarvitaan vähintään 156 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   156 m
- Kaivon aktiivisyvyys 151 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 156 m.   Putkea kaivossa yhteensä   312 m

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 339 litraa   39 kPa = 0,39 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 317 m = 2 x 160 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 352 litraa      13 kPa = 0,13 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Janos86

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT 115m2+AT 60m2
« Vastaus #2 : 09.01.22 - klo:22:36 »
Kiitos nopeasta mitoituksesta, ei se oma näemmä kaukana ollut lasketusta

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö OKT 115m2+AT 60m2
« Vastaus #3 : 10.01.22 - klo:08:19 »
8kW kone ja 170m kaivo olisi hyvä valinta.

Poissa Janos86

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 14
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö OKT 115m2+AT 60m2
« Vastaus #4 : 10.01.22 - klo:08:52 »
Tuollaiseen komboon varmaan päädyn, ellen jopa hiukan syvempään kaivoon kun ei ne lisämetrit kauheasti maksa porausvaiheessa. Jälkikäteen kallita jos sattuukin kylmä kaivo