Korjasin vielä vähän laskelmaa ja vaihdoin tulosteenkin. Lämpökaivo piteni yhdellä metrillä.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudiskohde, talo + autotalli ”Janos86” NOUSIAINEN (Varsinais-Suomi)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 27 °C - menovesi lämpötila max 30 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 115 m2, 299 m3 30,9 W/m2 3,55 kW 10 207 kWh
- Autotalli 2022: Lattialämmitys, 15°C, 60 m2, 156 m3 37,2 W/m2 2,23 kW 3 754 kWh
- Lämpökanaali CALPEX DUO 25+25/91, pituus 20m, dT=3K 10,0 kPa 0,16 kW 1 430 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 34 W/m2 5,95 kW 15 390 kWh
• Kiinteistö, 175 m2, 455 m3 6,1 COP 5,60 kW 15 390 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,168 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,06 kW 4 400 kWh
- Yhteensä 4,8 SCOP 6,7 kW 19 790 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 600 kWh 0,54 kW 18 190 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 18 190 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 6,60 kW 18 189 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 175 m2 104 kWh/m2 4,8 SCOP 6,6 kW 18 190 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 6,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,6 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 4,8 COP) 5,5 kW 14 383 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 3 807 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 3 807 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan vähintään 156 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 156 m
- Kaivon aktiivisyvyys 151 metriä. Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 156 m. Putkea kaivossa yhteensä 312 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,45 l/s = 27 l/min = 1620 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,45 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 339 litraa 39 kPa = 0,39 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 317 m = 2 x 160 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 352 litraa 13 kPa = 0,13 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.