Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Kaksi paisuntasäiliötä keruunesteelle  (Luettu 2733 kertaa)

Poissa Sähkäri

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Kaksi paisuntasäiliötä keruunesteelle
« : 29.11.21 - klo:20:02 »
Meillä on keruunesteelle kuvien mukaiset paisuntasäiliöt.


Mihin tarkoitukseen tuo läpinäkyvä muovinen säiliö on? Kysyn siksi, että tiputtaa maaviinaa liitoskohdastaan. Putkarikin ihmetteli, että mihin sitä tarvitaan, kun on tuo toinen päisuntasäiliö alempana. Meillä on myös maaviileä niin mahtaisko jotenki liittyä siihen? Jos tuo on ihan turha niin mielelläni poistaisin sen ja laittaisin pelkän korkin tilalle. Saattaisko olla vain nesteen pinnanseurantaa varten?

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaksi paisuntasäiliötä keruunesteelle
« Vastaus #1 : 29.11.21 - klo:20:06 »
Ainakin Niben asennusohje vaatii kalvopaisarin, jos on maaviilennys. Tuo ylempi on tasopaisontasäiliö, joka tulee usein MLP:n mukana. Onko asennettu ensin sillä ja sitten lisätty kalvopaisari viilennyksen yhteydessä?
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa Sähkäri

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaksi paisuntasäiliötä keruunesteelle
« Vastaus #2 : 29.11.21 - klo:20:18 »
Maaviileä on omien tietojen mukaan asennettu samalla kertaa niben koneen kanssa. Kun muutettiin tähän taloon, niin tuosta kalvopaisarista oli hana kiinni eli oli käytössö ainoastaan tuo muovinen paisari. Otettiin kalvopaisari käyttöön samalla, kun paineistettiin keruupiiri kesällä, kun oli paineet melkein nollissa. Onkohan mitään merkitystä, jos poistan tuon tasopaisarin kokonaan?

Poissa Kaltzu

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 259
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaksi paisuntasäiliötä keruunesteelle
« Vastaus #3 : 04.02.22 - klo:08:38 »
Maaviileä on omien tietojen mukaan asennettu samalla kertaa niben koneen kanssa. Kun muutettiin tähän taloon, niin tuosta kalvopaisarista oli hana kiinni eli oli käytössö ainoastaan tuo muovinen paisari. Otettiin kalvopaisari käyttöön samalla, kun paineistettiin keruupiiri kesällä, kun oli paineet melkein nollissa. Onkohan mitään merkitystä, jos poistan tuon tasopaisarin kokonaan?

Itse ehdottomasti ottaisin tuon muovipöntön irti ja tulppaisin sen jos ei mitään venttiililiä siihen halua laittaa ja miksi haluaisi. Tulppaisin itse tuon varmasti, että ei vuoda ja tuo kalvopaisari hoitaa hommansa. Joutava tuo muovipurkki  :)
Lamellihirsitalo (204mm) as.m2 148.6 m2, tilavuus 440m3, Nibe S1255 3-12 kW, kaivo 230m (222m akt.), viilennys Nibe Sky22, takka, Vallox 110 MV, s-sauna, eril. varasto&autotalli 44m2 lattialämmitys + kanaali n. 32m

Poissa kotte

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 342
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaksi paisuntasäiliötä keruunesteelle
« Vastaus #4 : 04.02.22 - klo:21:29 »
Onko molemmat paisuntasäiliöt kytketty rinnakkain? Tuosta kuvaparista ei aivan varmuudella voi päätellä tarkkaa kytkentäpaikkaa. Jos paisuntasäiliöistä toinen on kiertopumpun imu- ja toinen painepuolella, asialla voi olla käytännön merkitystä.

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Kaksi paisuntasäiliötä keruunesteelle
« Vastaus #5 : 05.02.22 - klo:16:41 »
Äläkäähän nyt, minä olen ainakin haaveillut tommosesta kahden pöntön jutusta kun seuraavan kerran tuota räplätään.  ;D
Paisari normaalissa ajossa ja muovipullo nesteen lisäämistä varten ja ehkä ilmojakin keräämään jos korkeudet onnistuu.


Poissa Lappanen

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 860
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaksi paisuntasäiliötä keruunesteelle
« Vastaus #6 : 06.02.22 - klo:01:18 »
Todella epäkäytännöllinen tuo kalvopaisari omasta mielestäni keruussa. Tiedossa on, että siitä se kalvo jossain kohtaa antautuu, nestettä ei pysty lisäämään lennosta ja tuo on ihan ylivertainen keräämään ne pienet ilmat ajan saatossa sisäänsä mitä sinne kiertoon vääjäämättä on jäänyt. Ja nestepinnan näkee kertavilkaisulla.
Jämä Star Inverter 16 kW (=Nibe F1155 4-16) + VLM 500 Star kv-varaaja + kaivo 230m | Pirkanmaa, täystiilitalo, 2 kerrosta lattialämmitys yht 280 m2 / 850 m3 + eristetty kellari 50m2. IV- & lattia-viilennys.

Poissa kaupunkitila

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 391
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaksi paisuntasäiliötä keruunesteelle
« Vastaus #7 : 06.02.22 - klo:10:32 »
Haha, kun kerran yksi tunnustautuu, ehkä minäkin uskallan ilmoittautua muovisen tasopaisunta-astian faniksi, samoista syistä.

Tuossa näyttäisi olevan teflonia kierteiden tiivisteenä, täällä hamppua/kittiä, ajattelin että (tiivistyksen kannalta) ne muovikierteet eivät ole niin tarkasti koneistettuja kuin metalliset, ja lisäksi muovi antaa periksi helpommin kuin metalli, ajattelin ei ehkä teflonilla pidä. Täällä hamppu on pitänyt.

Viestiketju on loppuvuoden puolelta, joten haaste varmaan on jo ratkaistu.  Jos ei ole, sulkisin kalvopaisunta-astian hanalla hetkeksi, nesteitä pois niin että valkoinen pullo on tyhjä, irroittaisin muovipullon ja ruuvaisin takaisin hampun/kitin kanssa.

Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter - 9kw,  Purmo C22 -patterilämmitys, 250m kaivo, Vantaa
+ maaviileä 2 x Sabiana SK-32, Grundfos Alpha2 25-60 -pumppu

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 227
  • L-Ässä V-7
Vs: Kaksi paisuntasäiliötä keruunesteelle
« Vastaus #8 : 06.02.22 - klo:11:55 »
Mitä teknisiä syitä on että keruupiiri pitää paineistaa?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa rsaarela

  • Eläkeläinen, Elektroniikan mittaus-, säätö-, ja testausteknikko
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 918
  • 62 vuotta ekan oman radion rakentamisesta !
Vs: Kaksi paisuntasäiliötä keruunesteelle
« Vastaus #9 : 06.02.22 - klo:12:06 »
Mitä teknisiä syitä on että keruupiiri pitää paineistaa?

ATS

Mitenkäs isot pumput toimii imupuolelta ilman paineistusta?

Onko levarin kannalta parempi, että siihen ajetaan paineistettu 3 kg/cm, ti 0,5 kg/cm, kun piiri on paineistamaton?

Lämmön siirtyminen parempi paineistetulla piirillä?

Maapiirin kierto parempi paineistetulla?

Kiinnostaa aihe kovasti, vaan kun ei ymmärrä asiasta tarpeeksi...;)
Nibe F1345 /60kW ja /40kW. 8 x 250m reijät, yht. 400m pintavedot, Oilon öljykattila 55/85 kW, Jäspi sähkökattila 70 kW.
48 asuntoa, 3 eri taloa, 2 kerroks. pienkerrostaloja, 1972 rakennettu, 1769 m2/6610m3

-RaS-

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaksi paisuntasäiliötä keruunesteelle
« Vastaus #10 : 06.02.22 - klo:12:15 »
Ei paine vaikuta mihinkään niin kauan kuin neste pysyy nesteenä. Pumpun imupuolella ja varsinkaan impellerissä ei välttämättä pysy. Kiertopumpun valmistaja speksaa minimipaineen pumpun imupuolella. Yleensä myös MLP:n asennusohjeessa on minimipaine.

Paineen saa tehtyä kiertopumpullakin paisariin. Mulla on kalvopaisarissa 1,3 bar kiertopumpulla tehtynä venttiili sulkemalla. Siis nestekierto estettynä kiertopumppu tuotti tuon verran.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa kotte

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 342
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaksi paisuntasäiliötä keruunesteelle
« Vastaus #11 : 06.02.22 - klo:13:18 »
Paineen saa tehtyä kiertopumpullakin paisariin.
Mitä tarkoitusta tuollainen sitten palvelee? Omasta mielestäni paisuntasäiliön paras liitäntäpaikka on siellä, missä suhteellinen paine on ko. verkoston pienin. Tällöin avopaisuntatakin tuottaa tietyn tarkasti ennustettavan painetason ja jos korkeusasema on riittävä kiertopumpun imupuoleen nähden, valmistajan speksit saa täyttymään.

Painepuolella paisunta lähinnä aiheuttaa ylimääräistä nesteen tilavuusheiluntaa käytännössä ja vaikeuttaa asioita poikkeustilanteissa. Lämpötilamuutoksista ja tihkuvuodoista johtuvat tilavuusmuutokset eivät tarvitse moista joustoa ja keruuputkiston riesanomainen jousto paineesta vain pahenee painepuolen varaajasta.

Poissa jmaja

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 940
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaksi paisuntasäiliötä keruunesteelle
« Vastaus #12 : 06.02.22 - klo:13:42 »
Boschille on asennusohjeessa minimi 0,5 bar ja on myös paineanturi, josta tulee hälytys 0,5 barin alituksesta.

Paisari on imupuolella. Siihen saa ladattua painetta sulkemalla täyttöryhmän toisen venttiilin täytön yhteydessä. Vastaava onnistuu myös tasopaisarilla. Tuosta on ohjeet joissain Niben asennusohjeissa.
Bosch 7001i 12 kW MLP, pohjavesilämmitys (0,6 l/s porakaivosta ulkoisen levarin kautta mereen), 164 m2 Siporex 1976 Espoo, 30 m2 lattiaan roilottu + 80 m2 kattolämmitystä + tulossa 55 m2 kattol + vintille 22 m2

Poissa kaupunkitila

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 391
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaksi paisuntasäiliötä keruunesteelle
« Vastaus #13 : 06.02.22 - klo:14:31 »
Täällä puolestaan tasopaisunta-astia on maalämpöpumpun jälkeen. Paineen (joku 0.5 bar - 1.0 bar) laitoin alkuun järjestelmään Ridgid 1450 -pumpulla, jota olen käyttänyt täyttämään järjestelmää (esimerkiksi maaviileän asennuksen jälkeen joidenkin litrojen täyttö). 

Täytön olen tehnyt valkoisen pullon kautta. Olen liittänyt pullon yläosaan sulkuventtiilin ja nipan johon saa tuon Ridgrid 1450 -letkun kiinni. Tasopaisunta-astian kautta täytössä etuna on, että järjestelmään ei mene ylimääräistä ilmaa, kun ilma pysyy pullon yläosassa) 

( vrt. täyttöryhmän kautta täyttö... jossa aina pääsee järjestelmään vähän ilmaa... ei siitä toki kovin paljoa harmia ole, päätyy lopulta sinne tasopaisunta-astiaan)
Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter - 9kw,  Purmo C22 -patterilämmitys, 250m kaivo, Vantaa
+ maaviileä 2 x Sabiana SK-32, Grundfos Alpha2 25-60 -pumppu

Poissa Roori

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 237
  • Maalämpo... Ollakko vai Ei....KYLLÄ
Vs: Kaksi paisuntasäiliötä keruunesteelle
« Vastaus #14 : 06.02.22 - klo:14:53 »
Täällä puolestaan tasopaisunta-astia on maalämpöpumpun jälkeen. Paineen (joku 0.5 bar - 1.0 bar) laitoin alkuun järjestelmään Ridgid 1450 -pumpulla, jota olen käyttänyt täyttämään järjestelmää (esimerkiksi maaviileän asennuksen jälkeen joidenkin litrojen täyttö). 

Täytön olen tehnyt valkoisen pullon kautta. Olen liittänyt pullon yläosaan sulkuventtiilin ja nipan johon saa tuon Ridgrid 1450 -letkun kiinni. Tasopaisunta-astian kautta täytössä etuna on, että järjestelmään ei mene ylimääräistä ilmaa, kun ilma pysyy pullon yläosassa) 

( vrt. täyttöryhmän kautta täyttö... jossa aina pääsee järjestelmään vähän ilmaa... ei siitä toki kovin paljoa harmia ole, päätyy lopulta sinne tasopaisunta-astiaan)
Aika kallis tommonen Ridgid 1450 pumppu, itse täydennän nesteet tasoastiaan (ei enää ~5 vuoteen) 2.99€ maksavalla lappopumpulla ja polkupyörän pumpulla 0€ paineet kohilleen.  8)
Saas nähdä koska alkaa pumppu 'kavitoimaan' kun niin kovasti uhkaillaan, en pidä kuin <0.5bar painetta.  ;)

Tommosella pääsis ~150€:lla jos tommosta rykipumppua tarvii:
https://www.fruugo.fi/rothenberger-testi-pumppu-rp-30-061130/p-5776597-12805919?language=fi&ac=croud&gclid=Cj0KCQiAgP6PBhDmARIsAPWMq6kbfgdciRUTBcTbn_BRMJpJ09p-4cihMK7PYFcFTlOPP0MMDiPMNo4aAkMJEALw_wcB

Poissa kaupunkitila

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 391
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Kaksi paisuntasäiliötä keruunesteelle
« Vastaus #15 : 06.02.22 - klo:20:39 »
Ridgid 1450 pumppu

Omani löysin Tori.fi:stä, myyjällä oli niitä muutama hyllyssä, epäili olivat käyttämättömiä ja kunto oli "uusi" vaikkakin hieman pölyinen ennen ensikäyttöä.  Moni ammattilainen varmaan nykyään käyttää sähkökäyttöisiä. Muistelen hinta oli 50 euroa. Aika harvoin noita näkyy tarjolla, mutta toimii hyvin jos/kun pitää paineelliseen järjestelmään lisätä nestettä, esimerkiksi pattereille.

Tasopaisunta-astia (valkoinen pullo) on mulla hienosti tehty, siinä on korkin jatkona päällä ikäänkuin "T-kirjain" ... T-kirjaimen vasemmanpuoleisessa saranassa on painemittari + pienehkö messinkinen "hana" joka osoittaa alaspäin (sulkuventtiili siis) + tulppa (kun viitsin kiertää sen sinne).    T-kirjaimen oikeanpuoleisessa saranassa on ylipaineventtiili, olisko ollut 3bar ... ja siitä on jatkona putki alas lattiatasoon.

Sieltä vasemmanpuoleisesta sakarasta täytän tarvittaessa nestettä.

Teknisessä tilassa on sulkuventtiileitä niin monta en ole laskenut... ja kiva yksityiskohta on muutamassa strategisessa paikassa putkessa messinkinen T-liitos + sulkuventtiili + Tulppa (jotta ei vahingossa käden osuttua kahvaan tule laskettua nesteitä ulos)... jolloin mahdolliset huoltotoimet menevät siististi, voi laskea suoraan pulloon nesteet.

Tässä vähän off-topic:ia, mutta liittyy siis paisuntasäiliöihin ja niiden tyhjentämiseen/täyttämiseen. :)
Alpha Innotec PWZSV Nordic Inverter - 9kw,  Purmo C22 -patterilämmitys, 250m kaivo, Vantaa
+ maaviileä 2 x Sabiana SK-32, Grundfos Alpha2 25-60 -pumppu