Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Keruupiirien eristäminen talon alla  (Luettu 1326 kertaa)

Poissa fafjk

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Keruupiirien eristäminen talon alla
« : 18.11.21 - klo:19:06 »
Moi,

Putkari oli laittanut 50mm suojaputkeen 40mm liuosputken eristämättömänä. Kulkee anturan ali 100mm ja alla ainakin 200mm mursketta. Onkohan toi on homma millään tasolla. Mitä ongelmia tuosta voi seurata. Sokkelin alituksen jälkeen n. 4m matka lämpökaivolle terassin alla (eli putkien päällä styroxi eristys).

Kondensoidahan se voi, mutta se ei ehkä ole merkittävä ongelma.

Pelkään kuitenkin että vetää jäähän ympäristön. Lisäksi näytti menevän aika lähelkäin ainakin yhdestä kohtaa kiinni toisissaan (anturan alitus?

Pitäiskö tolle vielä tehdä jotain eli yritää eristää tms.

Nopee apu olis kiva koska valut lähestyy ja sit ei ookaan enää mitään tehtävissä.

Heeelppiäää😅

Poissa fafjk

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirien eristäminen talon alla
« Vastaus #1 : 18.11.21 - klo:19:07 »
Ja kyseessä siis porakaivoon menevät "siirto" putket.

Poissa luu5

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 772
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirien eristäminen talon alla
« Vastaus #2 : 18.11.21 - klo:19:52 »
Pelkään kuitenkin että vetää jäähän ympäristön. Lisäksi näytti menevän aika lähelkäin ainakin yhdestä kohtaa kiinni toisissaan (anturan alitus?

Jos siellä alla on mursketta, päällä styroksia ja talo, niin en oikein tiedä mikä siellä menisi jäähän? Ja putket menevät aika lähellä toisiaan siellä kaivossakin.

Näin itse pohdin päissäni.
Kanta-Häme, puutalo (2003), 170m2 1,5 krs lattialämm. rossi + 30m2 AT ML konvekt. 2003 - 2018 Nibe 410P (ka. 21MWh/v). 1/2019-> Nibe F1255-12 R EM + UKV100, Vallox 110MV, 219m kaivo/219m akt (nyt 9,3MWh/v)

Poissa fafjk

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Keruupiirien eristäminen talon alla
« Vastaus #3 : 04.01.22 - klo:11:29 »
Moro, Ratkaisin asian kaivamalla ylös sepelistä ja eristämällä solukumilla. Anturan alituksen osalta. Päädyin kuitenkin samaan, että ei pitäis olla ongelma, mutta kun oli mahdollisuus omalla lihasvoimalla hoitaa niin laitoin nyt ne solukumit kuitenkin.
Suuri kiitos vastauksestasi!