Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö OKT, Etelä-Savo, Mäntyharju, uudiskohde  (Luettu 977 kertaa)

Poissa TeNi

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 1
  • Maalämpöfoorumi
Lähtötiedot:
- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Mäntyharju
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo?Uudisrakennus/2022
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen.
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto?Koneellinen LTO
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Ulkoseinän pituus 54m, rakennuksen tilavuus 436m3
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?Hirsi 205mm U-arvo 0,53
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?1 kerros (1,5 kerrosvarauksella)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? 150m2
- Huonekorkeudet kerroksittain?2,6m + tupakeittiön korkea tila
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Maanvarainen, sora 200mm, SPX eriste 150mm
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Hunton puhalluseriste 550mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? Ikkunat U-arvo 0,95
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Ei
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) +21C
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Hirsiseinä 100m2 U-arvo 0,53, yläpohja 154m2 U-arvo 0,08, alapohja 150m2 U-arvo 0,16, ikkunat 35m2 U-arvo 0,95

Keruupiiri upotetaan järveen. Talon ja rannan välinen etäisyys 60m. Liitteenä energiaselvitys.
« Viimeksi muokattu: 11.11.21 - klo:00:15 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö OKT, Etelä-Savo, Mäntyharju, uudiskohde
« Vastaus #1 : 11.11.21 - klo:00:17 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus, massiivihirsitalo ”TeNi”      MÄNTYHARJU   (Etelä-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 29 °C  -  menovesi lämpötila max 32 °C               
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 °C               
- Hirsitalo 2022: Lattialämmitys, 21°C, 150 m2, 435 m3    45,8 W/m2   6,87 kW   19 278 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   46 W/m2   6,87 kW   19 278 kWh

• Kiinteistö,  150 m2,  435 m3       6,1 COP   6,55 kW   19 278 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,214 m3 / 50 °C   2,9 COP   1,39 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,9 SCOP   7,9 kW   24 078 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 400 kWh   0,46 kW   22 678 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   22 678 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,00 kW   22 678 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   150 m2   151 kWh/m2   4,9 SCOP   8,0 kW   22 678 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,0 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -29 °C
- Maasta kerätään          ( 4,9 COP)   6,7 kW   18 084 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      4 594 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   4 594 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 337 kWh

Tarvitaan vähintään 193 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   193 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 193 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   386 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 411 litraa      55 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 518 litraa      33 kPa = 0,33 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- kostea savi, 429 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 436 litraa         18 kPa = 0,18 bar
...
Tein myöskin laskelman, jossa huomioitu yläkerran laajennus.
Liitin senkin laskelman omaan viestiisi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.