Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus, massiivihirsitalo ”TeNi” MÄNTYHARJU (Etelä-Savo)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 29 °C - menovesi lämpötila max 32 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Hirsitalo 2022: Lattialämmitys, 21°C, 150 m2, 435 m3 45,8 W/m2 6,87 kW 19 278 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 46 W/m2 6,87 kW 19 278 kWh
• Kiinteistö, 150 m2, 435 m3 6,1 COP 6,55 kW 19 278 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,214 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,39 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,9 SCOP 7,9 kW 24 078 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 400 kWh 0,46 kW 22 678 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 678 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,00 kW 22 678 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 150 m2 151 kWh/m2 4,9 SCOP 8,0 kW 22 678 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,9 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 °C
- Maasta kerätään ( 4,9 COP) 6,7 kW 18 084 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 594 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 4 594 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 337 kWh
•
Tarvitaan vähintään 193 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 193 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 193 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 386 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,7 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,49 l/s = 29,4 l/min = 1764 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 411 litraa 55 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,49 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 518 litraa 33 kPa = 0,33 bar
Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 429 m = 2 x 210 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m. Vol 436 litraa 18 kPa = 0,18 bar
...
Tein myöskin
laskelman, jossa huomioitu yläkerran laajennus.Liitin senkin laskelman omaan viestiisi.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.