Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”AnnaL” OULU (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 26 °C - menovesi lämpötila max 29 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Alakerta matala 1991: Lattialämmitys, 21°C, 70 m2, 196 m3 31,2 W/m2 2,19 kW 7 135 kWh
- Alakerta korkea 1991: Lattialämmitys, 21°C, 70 m2, 413 m3 50,1 W/m2 3,51 kW 10 498 kWh
- Yläkerta 1991: Lattialämmitys, 21°C, 70 m2, 196 m3 32,6 W/m2 2,28 kW 6 301 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 38 W/m2 7,98 kW 23 935 kWh
• Kiinteistö, 210 m2, 805 m3 6,5 COP 7,60 kW 23 935 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,173 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 5,3 SCOP 8,8 kW 28 735 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 880 kWh 0,57 kW 26 855 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 855 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 8,70 kW 26 855 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 210 m2 128 kWh/m2 5,3 SCOP 8,7 kW 26 855 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,8 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 8,7 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 5,3 COP) 7,4 kW 21 763 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 092 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 092 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 823 kWh
•
Tarvitaan vähintään 231 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 231 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 231 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 462 m -
Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,2 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,54 l/s = 32,4 l/min = 1944 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 501 litraa 76 kPa = Ei toimi
-
Kaivo, painehäviö 0,54 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 629 litraa 41 kPa = 0,41 bar Tai vaakakeruulla:
- kostea savi, 595 m = 3 x 200 metriä PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m. Vol 704 litraa 11 kPa = 0,11 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.