Kirjoittaja Aihe: Oikea imukaasun lämpötila ja pumpun käyntiääni  (Luettu 7017 kertaa)

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 566
Vs: Oikea imukaasun lämpötila ja pumpun käyntiääni
« Vastaus #40 : 30.10.21 - klo:09:38 »
Lainaus
Jos tuo lämpö siirtyisi kompressorista johtumalla kylmäaineeseen, niin miksi sitä tapahtuisi vain matalapainepuolella?

Kompressorin moottorin käämien jäähdytys imukaasulla. ;)
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oikea imukaasun lämpötila ja pumpun käyntiääni
« Vastaus #41 : 30.10.21 - klo:12:05 »
Kompressorin moottorin käämien jäähdytys imukaasulla. ;)

Suction accumulator= Imuakkua käytetään estämään nestemäisen kylmäaineen vuotaminen kompressoriin  ???

https://hvacrschool.com/whast-is-a-suction-accumulator/
Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Oikea imukaasun lämpötila ja pumpun käyntiääni
« Vastaus #42 : 30.10.21 - klo:18:18 »
Jonkinlainen kuva kylmäainepiirin mittauksista ja sevitys imuakusta.
Mutta mitenkä ne liittyvät entropiaan?
Ja imukaasun lämpeämiseen yli keruulta tulevan nesteen lämpötilan?

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh

Poissa aksutre

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 864
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Oikea imukaasun lämpötila ja pumpun käyntiääni
« Vastaus #43 : 31.10.21 - klo:08:31 »
Entropia vaihtelee kunkin prosessin mukaan, pääasiassa silloin, kun faasimuutoksia tapahtuu. Höyrystimessä ja lauhduttimessa tapahtuu faasimuutoksia. Entropia nousee, kun kylmäaine on höyrystimessä, ja se laskee, kun kylmäaine on lauhduttimessa. Entropia pienenee (kompressorista lauhduttimelle ) ja kasvaa hieman (höyrystimestä kompresorille ) laajennusvaiheen aikana ja pysyy vakiona kompressorissa.

Liitteenä oleva  T-S-kaavio näyttää kuinka entropia muuttuu järjestelmässä lämpötilan mukana. T edustaa lämpötilaa ja S edustaa entropiaa.

Entropia on työn määrä jota esim. Carnot prosessissa tarvitaan. Yksi tapa vähentää työn määrää on alentaa järjestelmän lämpötilaa ja painetta. Esim. invertteri pumppu tekee lattialämmityksessä työtä perinteistä tehokkaammin, koska kompressorin ei tarvitse puristaa kuumakaasua juurikaan kylmäaineen lauhtumislämpötilan n. 50 astetta yläpuolelle (pienempi työ ja matalampi lämpötila ) ja näin säästää energiaa pyrkimällä alentamaan entropiaa. Tuolla 50 asteella saadaan lauhduttimesta lattiapiirin 35 asteen lämpötila joka riittää useimmille läpi talven. Oma Boschin MLP tuottaa  lämpökertoimeksi -9 asteen höyrystymislämpötilassa ja 50 asteen lauhtumislämpötilassa Carnot prosessin teoreettisen maksimin  :) , joka on  ko. lämpötiloilla 5,47.

 5C52   Supp energy heating   2255 kWh
 5C55   Compr. cons. heating   412 kWh

Bosch 4-16 LWM, 210m kaivo, 6 kWp lasipaneelit 2-puoli  half cell, rak. v2007,187m2, Vallox 180 DC Energiatehokkuusluokka A 2018, E-luku 55 kWh/m2/v. Ympäristöstä otettu energia netto 93 kWh/m2/v, plusenergiatalo

Poissa ekovelli

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 24
  • YaBB 1G - SP1 on Kuningas!
Vs: Oikea imukaasun lämpötila ja pumpun käyntiääni
« Vastaus #44 : 15.11.21 - klo:15:03 »
Oheisessa kuvassa on oman L-Ässä V-7.0 trendejä parilta normaalilta käyntijaksolta.
Kyseessä on tulistinkone missä on imukaasun esilämmitys.
Huomataan että
-Höyrystimen jälkeinen imukaasu on n. 0,5 C lämpimämpää kuin kaivosta tuleva liuos
-Imukaasu lämpiää 6 - 7 C esilämmittimessä
-Lauhde jäähtyy n. 0,3 C esilämmittimessä
-Koneen pysähtyessä lämpötilat poukkoilee sinne sun tänne kunnes n. 15 min kulutta tasaantuvat ja alkavat hakeutua kohti ympäristön lämpötilaa

Lisäksi on otettava huomioon että tämän tyyppisessä mittausjärjestelmässä mittausten virhe on vähintään +/- 1,0 C

ATS

Lämpiääkö imukaasu sen esilämmittimessä todellakin noin paljon? Kesällä imukaasun lämpötila on siten jo pitkälti toistakymmentä astetta. Alkaa olla ikiliikkuja lähellä ja kompuran jäähdytys imukaasulla vähän kyseenalaista?

Poissa seppaant

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 5 178
  • L-Ässä V-7
Vs: Oikea imukaasun lämpötila ja pumpun käyntiääni
« Vastaus #45 : 15.11.21 - klo:15:50 »
Näin minun mittaukset osoittaa lisäksi siellä on vielä tuplamittaukset ja mittausparit näyttää suurinpiirtein samaa.
Anturien sijoituskohdatovat  mahdollisimman edustavissa paikoissa mutta kun edustavia paikkoja ei oiken tahdo olla.
Kylmäaine jäähtyy olemattoman vähän
En löytänyt nestemäisen kylmäaineen ominaislämpöä jotta voisi laskea teoreettisen lämpötilamuutoksen

ATS
L-Ässä V-7.0 vm.2007
Kaivo 163m, akt.153m
Talo 150m2, patterit, v.1975
Aurinkopaneelit 2x10x275 W=5,5 kWp, kaakko/lounas
Arvioitu vuosituotanto 4500 kWh