Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Kiinteistö ”okl” HELSINKI (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 41 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
- Talon alakerta 2022: Lattialämmitys, 21°C, 65 m2, 169 m3 54,1 W/m2 3,51 kW 8 467 kWh
- Talon yläkerta 2022: Lattialämmitys, 21°C, 70 m2, 215 m3 54,9 W/m2 3,85 kW 9 000 kWh
- Saunarakennus 2022: Lattialämmitys, 20°C, 18 m2, 45 m3 * * 121,1 W/m2 2,18 kW 4 846 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX6 QUADRIGA H25+25/S28+22/142, +35°C, 12 m: 0,07 kW 581 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 63 W/m2 9,60 kW 22 894 kWh
• Kiinteistö, 153 m2, 429 m3 4,7 COP 9,28 kW 22 894 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,184 m3 / 50 °C 2,9 COP 1,16 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 10,4 kW 27 694 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 424 kWh 0,54 kW 26 270 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 26 270 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 10,40 kW 26 270 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 153 m2 172 kWh/m2 4,2 SCOP 10,4 kW 26 270 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 10,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 10,4 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 4,2 COP) 8,2 kW 19 992 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 278 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 278 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 212 kWh
•
Tarvitaan vähintään 190 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 190 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 190 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 380 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,9 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,61 l/s = 36,6 l/min = 2196 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 422 litraa 84 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 527 litraa 45 kPa = 0,45 bar
Tai vaakakeruulla:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 419 metriä = 2 x 210 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 19 kPa = 0,19 bar
*) Huomaa: Lattialämmityksellä lattian lämpötila nousee pakkasilla yli +27 C.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.