Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö okt+at Hämeenlinna  (Luettu 908 kertaa)

Poissa J.R

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö okt+at Hämeenlinna
« : 30.09.21 - klo:00:03 »
Terve, lämmitysmuodon vaihto öljystä maalämpöön olisi ajankohtaista vanhempieni talossa, jonne olisinkin mitoitusta vailla.

Maalämmön mitoituksen lähtötiedot:

Rakennuksen sijainti: Hämeenlinna

Rakentamisvuosi: 1995, ei ole rinnetalo vaan 1 ½ kerroksinen kivitalo

Aikaisempi öljyn kulutus: 3000 – 3200 litraa kesälaadun polttoöljyä vuodessa, lisäksi on lämmitetty talvella varaavaa takkaa joka toinen päivä ( arvio 3 pinom2 puuta)

Lämmitysmuoto: Kaikissa tiloissa vesikiertoinen lattialämmitys ( myös autotallissa)

Ilmanvaihto: Koneellinen lämmön talteenotolla

Rakennuksen ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus: 58 m

Seinärakenne: Betonivaluharkko (Lammin Betoni EMH 350), paksuus 350 mm, josta lämpöeristeenä styrox 120 mm ( U 0,25 ?) . Lisäksi osassa tiloja sisäpuolella 50 mm villaeristettä.

Kerrosten lukumäärä: 1 ½ kerrosta

Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain: 1 krs huoneistoala 118 m2 kerrosala 145 m2 ; 2 krs huoneistoala 64 m2 kerrosala 73 m2

Huonekorkeudet kerroksittain: 1 krs 270 cm, 2 krs 240 cm

Alapojan laatu: Maanvarainen alapohja, styrox eriste 100 mm

Yläpohja: Mineraalivilla 250 mm

Ikkunat: 3 lasiset, ikkunoiden yhteisala normaali

Muut tilat: Autotalli jossa lämmintä tilaa 40 m2. Autotallin ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus noin 35 metriä ja sisäkorkeus 240 cm. Päärakennuksen ja autotallin välissä lämmönsiirtokanaali noin 12 – 15 metriä pääosin rakennusten alla.

Tilojen lämpötilat: Asuinrakennus noin 22 ast, autotalli 16 ast.

Lämpökaivon paikka 3m sokkelista joten siirtoputkitusta tulee 5m per suunta.
« Viimeksi muokattu: 30.09.21 - klo:18:05 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö okt+at Hämeenlinna
« Vastaus #1 : 30.09.21 - klo:18:06 »
Tervetuloa uudelleen!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”J.R”, vanhempien talo.   HÄMEENLINNA   (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 32 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C   
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talon alakerta 1995: Lattialämmitys, 22°C, 118 m2, 319 m3    36,9 W/m2   4,36 kW   13 674 kWh
- Talon yläkerta 1995: Lattialämmitys, 22°C, 64 m2, 154 m3    37,5 W/m2   2,40 kW   6 451 kWh
- Autotalli 1995: Lattialämmitys, 16°C, 40 m2, 96 m3       84,2 W/m2   3,37 kW   6 935 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +35°C, 14 m:   0,07 kW   584 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   46 W/m2   10,19 kW   27 645 kWh

• Kiinteistö,  222 m2,  568 m3          5,7 COP   9,89 kW   27 645 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,104 m3 / 50 °C   2,9 COP   0,67 kW   2 800 kWh
- Yhteensä         5,2 SCOP   10,6 kW   30 445 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 976 kWh   0,69 kW   28 469 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   28 469 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,50 kW   28 469 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   222 m2   128 kWh/m2   5,2 SCOP   10,5 kW   28 469 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,5 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -28 °C
- Maasta kerätään          ( 5,2 COP)   8,6 kW   22 965 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 504 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 504 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        2 358 kWh

Tarvitaan vähintään 231 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   231 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 231 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   462 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 5 m. (Painehäviö 1,8 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   10 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,6 l/s = 36 l/min = 2160 l/h:               
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 488 litraa   96 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 616 litraa   51 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 759 litraa   30 kPa = 0,3 bar
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,5 K. Liitäntä mukana. Volyymi 779 litraa   28 kPa = 0,28 bar
 Tai vaakakeruulla:               
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 537 metriä  = 2 x 270 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m      23 kPa = 0,23 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.