Kirjoittaja Aihe: WPC5 ja jäätymisen esto -virheilmoitus  (Luettu 1495 kertaa)

Poissa AJo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
WPC5 ja jäätymisen esto -virheilmoitus
« : 20.09.21 - klo:08:54 »
Nyt on seuraava ongelma päällä:
Laite menee useasti vikatilaan ja jäätymisenesto sammuttaa koneen. Maapiiriin lämmöt (kaivoon menevä) ovat olleet siinä +2,0 ja ylöspäin. Eli eivät edes pakkasen puolella.
Kuvittellisin, ettei koneelle kaivolta tuleva neste olisi ainakaan kylmempää.

Maapiirin paine oli laskenut n. puoleen bariin ja nestettä lisättiin juuri. Aiemmin, ennen paineen nostoa kone herjasi useasti keruupiirin lämpötilaa (että olisi liian matala).

Keruupiirin molemmat sihdit on puhtaat ja kiertopumppu vaikuttaa toimivan.
Vaihdoin maapiirin lämpöanturin, mutta ei mitään vaikutusta.

Kysymyksiä näihin liittyen:
- voiko liika ilma maapiirissä aiheuttaa sen lämpötilan laskun liian alas (anturille näkyvä arvo siis) ?
- entä kompuran kylmäaine, puutosta ja siksi herjaa?

Mikä ylipäätään voi aiheuttaa jäätymiseneston menevän päälle?




Aki

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: WPC5 ja jäätymisen esto -virheilmoitus
« Vastaus #1 : 20.09.21 - klo:10:00 »
Onko tuo +2,0 astetta koneen ilmoittama lukema, vai sinun mittaamasi?
Maakierron lämpötilan mittausanturi on vikaantumisherkkä siksi, että se altistuu kondenssikosteudelle.
Luulisi koneen näytöllä näkyvä kierron lämpötila olevan pakkasella.

Ethän ole muuttanut jäätymishälytyksen rajaa, joka tulisi olla noin -8 .. -9 C.
Kone menee vikatilaan, kun maahan lähtevän lämpötila alittaa asetetun raja-arvon.

Jäätymistä (höyrystin menee liian kylmäksi) aiheuttaa huonontunut maakierto.
Syynä voi olla ilmaa kierrossa, mutasihti tukossa, tai huonosti toimiva maakiertopumppu.

Poissa AJo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC5 ja jäätymisen esto -virheilmoitus
« Vastaus #2 : 20.09.21 - klo:17:29 »
Rajaa ei ole muutettu, jäätymiseneston raja on ollut aina +4°C.
Putken kyljessä on sekä tuo koneen oma anturi, että itseni laittaman halvan perus lämpömittarin ulkoanturi. Näiden kahden välillä on ollut eroa 0,5- 2,0 °C. Mitenkään ehdottoman tarkka ei liene kumpikaan mittaustapa.
Lähinnä yritän päästä tällä kiinni siihen, jos koneen oma anturiarvo olisi kauheasti poskellaan.

Vika on tänään ollut päällä kaksi kertaa aamulla, nyt taas ei.
Vika siis tulee ja menee, liittyyköhän mahdollisesti kovempaan lämmitystarpeeseen yöllä?

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC5 ja jäätymisen esto -virheilmoitus
« Vastaus #3 : 20.09.21 - klo:18:07 »
Tuo jäätymisenesto tehdasasetus +4 tarkoitti muistaakseni sitä että jos kone on ns.sammutettu niin se herää jotta putket ja lämmönvaihtimet ym. ei jäädy.

Tomppeli ilmeisesti tarkoitti että tuo -9 pitää olla asetettuna siellä lämmönlähde valikossa. Eli lähteen minimilämpö pitää olla tehdasasetuksessa joka on Stiebelissä -9c. Tuo tarkoittaa siis sitä että jos viina kaivoon mennessään on kylmempää kuin -9c niin kone sammuu jotta mikään ei rikkoutuisi.

Onhan viinapumppu 100%, jos ei niin testaa sitä?
Kuinka vanha kone?
Jos jaksat niin laita kone lämmittämään ja seuraa näytöstä mitä lähteen lämmöille tapahtuu, eli alkaako menemään pikkuhiljaa kohti sitä -9c rajaa, vai vakiintuuko lämpö kenties jonnekin vähän plussan puolelle mikä olisi aika normaali jos viina virtaa normaalisti.

Mikä se vikakoodi tarkalleen ottaen on, ohjekirjassahan on niille selityksensä? En löytänyt äkkiseltään jäätymisen estoon liittyvää koodia.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa AJo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC5 ja jäätymisen esto -virheilmoitus
« Vastaus #4 : 22.09.21 - klo:07:36 »
Tuo jäätymiseneston raja on mielestäni aina ollut tuon +4, sen verran olen valikoita räplännyt.
Toki tuntuu erikoiselta, että jäätymisenesto olisi noin korkealla plussalla. Laitan tuon seuraavaksi -9 asteeseen ja katson kuinka käy.

Konetta ei ole palautettu tehdasasetuksiin tms. vaan on ollut ns. aina tulilla. Ellei asetusvalikon nollaus-toiminto vaikuta tähän? Luulisi silti asetuksen tuon osalta menevän tuohon -9 asteeseen.

Kone on ollut asennettuna nyt melko tarkkaan 11 vuotta, maapiirin pumppu tuntuu kädellä, että pyörii, mutta voiko sen toimivuutta täysin mitenkään varmistaa?

Virhekoodiluettelossa tuota ei olekaan, näytöllä (sekä koneen, että kauko-ohjaimen FEK näytöllä), lukee vain "jäätymisenesto" ja "frost prot".
Tälle ei myöskään ole mitään selitystä käyttöohjeessa olemassa, kuten muille vikailmoituksille. Käyttöohjeen laadusta nyt saisi oman keskustelunsa aikaiseksi. 

Se kiinnostaa myös, että millä jäätymisenestoon vaikuttavat lämpötilat mitataan ja mistä? Onko se vain tuo kaivon lämpötila, vai jokin muu. Kytkentäkaaviossa mainitaan yhtenä kompressorin kylmäainepiirin osana "jäätymisenesto", mutta en tiedä tarkkaan missä kohtaa ko. laite on ja mitä se tekee.





Aki


Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC5 ja jäätymisen esto -virheilmoitus
« Vastaus #5 : 22.09.21 - klo:07:45 »
Siis laitteen jäätymisenesto pitää olla +4 kun taas kaivon eli lämmönlähteen minimi lämpötila pitää olla -9.

Eihän nyt sekoiteta laitteen jäätymisenestoa, se on ainut mistä laite ja ohjekirja käyttää sanaa ”jäätymisenesto”

Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa Nakke vaan

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 1 236
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC5 ja jäätymisen esto -virheilmoitus
« Vastaus #6 : 22.09.21 - klo:07:56 »
Koska kone on 11-v vanha niin koneen päältä mahdollisesti lähtevät kudosputket kannattaa tarkistaa. Niiden sisusta on todennäköisesti rapistuvaa mallia jolloin ne voivat tukkeutua. Itselläni on vm.2014 ja kun 2020 irroitin sekä viinaputket että lämmitysputket niin jo kuuden vuoden kohdalla lämmitysputkista toinen oli niin ummessa irronneesta putken sisuksesta että läpi ei näkynyt. Viinaputket olivat tosin vielä ihan virheettömän näköiset.

Tuon koneesi  on Stiebelin vanhempaa mallia kun omani enkä tiedä sen valikoista juuri mitään mutta ole tosiaan tarkkana että et sekoita koneen jäätymisenestoa ja lämmönlähteen minimi lämpötilaa toisiinsa. Olettaisin että vanhemmastakin koneesta nuo löytyvät ja ovat keskenään ihan eri asiat.
Stiebel eltron wpc10-2014, kaivo 220m, talo 1980, 2krs rinne, kaikki 290m2 laatoitettua lattialämpöä ja diy lattiaviilennystä, ei tulisijaa, myVallox 110, etelässä

Poissa AJo

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 4
  • Maalämpöfoorumi
Vs: WPC5 ja jäätymisen esto -virheilmoitus
« Vastaus #7 : 23.09.21 - klo:07:20 »
Jäätymisenesto ja kaivon lämpötila ovat selvästi erikseen.

Katsotaan mihin tämä näillä säädöillä menee ja avataan letkut koneen päältä, ellei muu auta.