...
1) Perustuuko laskelma yksinnomaan rakennuksen laskennalliseen lämpöhäviöön ja siitä johtuvaan lämmitystehotarpeeseen? Sähkönkulutushistoriaa (44MWh/a) ei ole hyödynnetty?
...
Kun laitan kellarin kulutuksen tähä mukaan, näyttää laskelma tältä:
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -25 °C
-
Kellari 1936: Patterilämmitys, 20°C, 60 m2, 124 m3: 40,4 W/m2
2,42 kW 6 209 kWh- Keskikerros 1936: Patterilämmitys, 23°C, 80 m2, 208 m3: 68,9 W/m2 5,52 kW 14 084 kWh
- Talon yläkerta 1936: Patterilämmitys, 23°C, 80 m2, 208 m3: 72,9 W/m2 5,83 kW 14 773 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 63 W/m2 13,77 kW 35 066 kWh
• Kiinteistö, 220 m2, 540 m3 3,7 COP 13,39 kW 35 066 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,184 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,16 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,4 SCOP 14,5 kW 39 866 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 960 kWh 0,72 kW 37 906 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 37 575 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 12,00 kW 37 244 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 331 kWh
Yhteensä 220 m2 171 kWh/m2 3,4 SCOP 12,0 kW 37 575 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 14,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Osatehoinen ) 12,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -16 °C
- Maasta kerätään ( 3,4 COP) 8,7 kW 26 838 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 10 737 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 331 kWh) 11 068 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
• Tarvitaan vähintään 237 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 237 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 237 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 474 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 9,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,61 l/s = 36,6 l/min = 2196 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 497 litraa 110 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 628 litraa 62 kPa = Välttävä
- Kaivo, painehäviö 0,61 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,5 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 774 litraa 39 kPa = 0,39 bar
...
Teinkö virheen, kun jätin kellarin pois laskelmasta? Ymmärsinkö tekstisi väärin?
Kokonais lämmitystarve olisi kellari mukaan laskien:
Yhteensä 220 m2 171 kWh/m2 3,4 SCOP 12,0 kW
37 575 kWhLisäksi tulisi taloussähköä noin 4900 kWh/a
Yhteensä noin 42806 kWh/a
Taloussähkön vuosikulutus voi olla todellisuudessa enemmän, kuin tuo 4900 kWh.?
Pitääkö kellarikerros olla mukana laskelmassa?
Korjaanko laskelman?