Tässä laskelma sivurakennuksille.
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 16 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä, sivurakennukset A ja B:Sivurakennukset A ja B ”Stenberg” LOHJA (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 44 °C - menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Rakennus A 1975: Patterilämmitys, 21°C, 100 m2, 240 m3: 53,0 W/m2 5,30 kW 11 646 kWh
- Rak B: alakerta 1930: Patterilämmitys, 21°C, 39 m2, 92 m3: 87,0 W/m2 3,39 kW 7 591 kWh
- Rak B: yläkerta 1930: Patterilämmitys, 21°C, 100 m2, 235 m3: 59,2 W/m2 5,92 kW 14 257 kWh
- Lämmönsiirtokanaali Uponor6Quattro2x40/32+18/200, +45°C, 50 m: 0,62 kW 5 429 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 64 W/m2 15,23 kW 38 923 kWh
• Kiinteistö, 239 m2, 567 m3 3,7 COP 14,71 kW 38 923 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,268 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,69 kW 7 000 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 16,4 kW 45 923 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 112 kWh 0,75 kW 43 811 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 43 807 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 16,00 kW 43 802 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 4 kWh
Yhteensä 239 m2 183 kWh/m2 3,5 SCOP 16,0 kW 43 807 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 16,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 16,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -25 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 11,6 kW 31 275 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 12 532 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 4 kWh) 12 536 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 180 kWh
•
Tarvitaan 2 kpl 166 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 5 m vedetöntä ja 15 m maaporausta. Poraussyvyys 166 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 166 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 332 m - Liitäntä pumpulta kaivoille. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 6,2 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,86 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,86 / 2 = 0,43 l/s = 26 l/min = 1548 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,43 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 731 litraa 39 kPa = 0,39 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 686 metriä = 2 x 350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 56 kPa = Ok?
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 686 metriä = 2 x 350 m PE50x4.6 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 23 kPa = 0,23 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos voit antaa tarkempia tietoja rakennuksista, voin koettaa parantaa laskennan osuvuutta.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.