Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö - OKT + Iso autotalli, Isokyrö, Etelä-Pohjanmaa, uudiskohde  (Luettu 692 kertaa)

Poissa PMM

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 5
  • Maalämpöfoorumi
Moi, uudiskohde Etelä-Pohojam'maalla. Kaikkia speksejä ei ole lyöty vielä lukkoon, mutta täältä tulee!

- Rakennuksen sijainti Suomen kartalla? Tieto tarvitaan mitoituksen laskemiseen. Isokyrö, Etelä-Pohjanmaa
- Rakentamisvuosi? Onko rinnetalo? 2022, Ei rinnetalo
- Jos tiedossa, rakennuksen aikaisempi lämmitysöljyn, lämmityssähkön, polttopuun tms. vuosikulutus? Tieto on varsin hyödyllinen. Uudiskohde
- Patterilämmitys vai lattialämmitys? Vesikiertoinen lattialämmitys
- Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla, huippuimuri, painovoimainen ilmanvaihto? IV-kone + LTO
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus. Talon ulkoseinät n. 56m, tallin lämpimän osuuden ulkoseinät n. 40m
- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus? US Hunton 175mm + tuulensuoja 12mm, SS eriste 70mm
- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)? 1
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain (väliseiniä yms. ei lasketa pois)? Talo 159m2, Talli 91m2
- Huonekorkeudet kerroksittain? Talo 2,75m, talli 4m
- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus? Rossipohja ontelolaatalla, tarkempaa tietoa ei ole vielä saatavilla
- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus? Puhallusvilla Hunton 475mm
- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden yhteisala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi? 2-Lasiset STD
- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä? Talo + Autotalli, kanaali n. 15m
- Tilojen lämpötilat? (Esim. puolilämmin autotalli, jossa +12C lämpö.) Talo n. +19-22, talli +12
- Jos on tiedossa rakennuksen ulkovaipan U -arvoja, olisi niistä kovasti hyötyä laskennassa. Talon ulkoseinä U 0,17 (???, näin lukee spekseissä, ilmisesti pelkkä eriste), ikkunat 1,0, ulko-ovi 0,79...0,94, Terassin ovi 0,82...0,99

Kiitos jo etukäteen, ihan huikeaa että joku näkee tälläistä vaivaa korvauksetta!
Ei olisi pahitteeksi joku PayPal-linkki jonka kautta sais tarjottua virtuaalikaffeet :)
« Viimeksi muokattu: 20.08.21 - klo:15:47 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 597
  • Vanha pieru!
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedot muuttuvat, tai niissä on virheitä, kerro niistä ja päivitetään laskelma. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudiskohde ”PMM” Talo ja Autotalli   ISOKYRÖ   (Etelä-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -27 °C
- Talo 2022: Lattialämmitys, 22°C, 159 m2, 437 m3:      5,15 kW   14 859 kWh
- Talli 2022: Lattialämmitys, 12°C, 91 m2, 364 m3:      3,93 kW   5 519 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +35°C, 15 m:   0,06 kW   502 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            9,13 kW   20 880 kWh

• Kiinteistö,  250 m2,  801 m3          5,3 COP   8,68 kW   20 880 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,222 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,44 kW   6 000 kWh
- Yhteensä         4,4 SCOP   10,1 kW   26 880 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 200 kWh   0,83 kW   24 680 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 680 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,00 kW   24 679 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   250 m2   99 kWh/m2   4,4 SCOP   10,0 kW   24 680 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      10,1 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,0 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -27 °C
- Maasta kerätään          ( 4,4 COP)   8,1 kW   19 038 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 642 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 642 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 724 kWh

Tarvitaan vähintään 203 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   203 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 203 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   406 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,8 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,6 l/s = 36 l/min = 2160 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 447 litraa   86 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,6 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 559 litraa   46 kPa = 0,46 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 457 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,1 m   22 kPa = 0,22 bar
...
Kiitos niistä virtuaali kaffeista. Foorumin mitoitukset ovat maksuttomia. Teemme täällä vapaaehtoista talkootyötä. Kiitos kuitenkin ystävällisestä tarjouksestasi! Menen tästä vaimon keittämille kaffeille..
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.