Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”JuhaH” KAJAANI (Kainuu)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -32 °C
- Talo 2021: Lattialämmitys, 23°C, 108 m2, 281 m3: 3,78 kW 13 198 kWh
- Autotalli 2021: Lattialämmitys, 16°C, 45 m2, 108 m3: 2,50 kW 5 756 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX2 DUO 32+32/111, +30°C, 18 m: 0,06 kW 544 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,35 kW 19 498 kWh
• Kiinteistö, 153 m2, 389 m3 5,1 COP 6,02 kW 19 498 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,173 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,15 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 7,2 kW 24 298 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 424 kWh 0,42 kW 22 874 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 22 872 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,00 kW 22 870 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 2 kWh
Yhteensä 153 m2 149 kWh/m2 4,4 SCOP 7,0 kW 22 872 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
- Maasta kerätään ( 4,4 COP) 5,6 kW 17 618 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 254 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 2 kWh) 5 256 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 261 kWh
•
Tarvitaan vähintään 219 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 219 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 219 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 438 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,1 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 462 litraa 46 kPa = 0,46 bar
- Kaivo, painehäviö 0,42 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 583 litraa 27 kPa = 0,27 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 480 metriä = 2 x 250 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,3 m 16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.