Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitusta OKT Pirkkala vm 1965, täystiili + laajennus 1975 puurunko.  (Luettu 982 kertaa)

Poissa Handeli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Tervehdys,

Maalämpöön siirtyminen edessä, nykyinen 25v vanha öljykattila saa siirtyä sivuun. Speksejä: Talossa noin 150 neliötä asumistilaa  1 kerroksessa + 30 neliötä puolilämmin autotalli, -10 pakkasilla noin 12 astetta viimetalvena tallissa lämpöö. Sisätilavuus talossa~470 kuutiota. Ilmanvaihto painovoimainen, maanvarainen betonilaatta. Eristepaksuus 100mm.

Kulutuksista ennen remppoja:

19-20 heinäkuusta heinäkuuhun palanut yhden +50v asukkaan asumana ~2800l öljyä. Talossa silloin 15kpl pattereita joista alkuperäisiä 1 lehtisiä 7kpl, 2 lehtisiä loput, uudistettu noin 15v sitten. Lisäksi ilmalämpöpumppu Mitsubishi LN25VG2W jota ei ole osattu käyttää sekä varaava tiilitakka jota ei ole saatu vetämään. Oumanissa ollut lämpökäyrä E.

Fiksasin takan, harvian takkasydän paikallaan, nyt toimii hienosti, parilla pesällisellä lämpiää muuri hyvin ja kestää lämpöisenä aamuun. Kylppäri, sauna sekä wc -rempassa laitoin vesikiertoisen lattialämmityksen noin 22 neliön alalle. Muutoin uusittu 50 neliöisen lisärakennuksen puolelle patterit 3 lehtisiin, samoin lämmitys ja käyttövedet. Näillä päivityksillä saimme öljyn kulutukseksi 2020 elokuu - 2021 heinäkuu noin 1850l. Sähköä meni 5500kwh kaikkineen. Puusauna, sekin siis täysin remontoitu eristeitä myöten.
Puuta meillä paloi sekalaista purkulautaa ehkä 2 motin verran + 3 mottia sekapuuklapia sauna + takka yhdistettynä.

Meinaan vaihtaa nyt syyskuussa kahteen huoneeseen 3 lehtiset patterit  vanhojen tilalle sekä eteisen käytävään tulee kokonaan uusi noin 1500mm x 500mm 2 lehtinen patteri, yhteensä 4 uutta.

Lämmitysjärjestelmän varaajaksi hankittu jäspin gtv hybrid 500 sekä siihen kylkeen 90kg painoinen kaminamallin vesitakka kun halvalla sain. Maalämpö siis tulollaan ja annetuilla spekseillä tiedustelisin mitoitusta. Oma ajatus olisi ehkä Niben f1245 10kw ja 210m lämpökaivo.

Lämmönjakoa hoitaa nyt Ouman ja ajatuksena olisi jatkossa ladata maalämmöllä jäspiä ja jakaa siitä eteenpäin oumanilla. Kovimmilla pakkasilla ja isommissa lotraussaunailloissa voisi poltella pari pesällistä vesitakassa millä varmistaa käyttöveden riittävyyden.

Lämmitysvesistä vielä sen verran että sisälämpö 21 astetta pysyy kun nollassa menovesi 37 astetta, noin 10-15 asteen pakkasella menee 42-43 asteista ja myönnettäköön tällä astemäärällä tuo tiilitalon puoli viilenee 18 asteeseen mutta ilmalämpöpumppu ja takka jaksoi nostaa noilla pakkasilla 20 asteeseen. Kun patterimäärä lisääntyy ja saadaan maalämpö toimintaan niin toki olisi toivottavaa että lämpöä saataisiin vähän enemmänkin ja ilmalämpöpumppu voisi huilata.
« Viimeksi muokattu: 19.07.21 - klo:17:58 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho [??] kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”Handeli”      PIRKKALA   (Pirkanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  PATTERILÄMMITYS  -  COP -laskennassa 44 °C   -  menovesi lämpötila max 54 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -28 °C
- Talo 1965: Patterilämmitys, 21°C, 150 m2, 390 m3:      7,86 kW   20 961 kWh
- Autotalli 1965: Patterilämmitys, 12°C, 30 m2, 75 m3:      1,94 kW   2 443 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            9,80 kW   23 404 kWh

• Kiinteistö,  180 m2,  465 m3          3,7 COP   9,46 kW   23 404 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,178 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         3,5 SCOP   10,6 kW   28 204 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus         -1 640 kWh   0,62 kW   26 564 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja          0 kWh   0,00 kW   26 564 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            10,50 kW   26 563 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää               0 kWh
 Yhteensä   180 m2   148 kWh/m2   3,5 SCOP   10,5 kW   26 564 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         10,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   10,5 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -27 °C
- Maasta kerätään          ( 3,5 COP)   7,6 kW   18 918 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         7 646 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   7 646 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä  sähköllä!       0 kWh

Tarvitaan vähintään 206 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 6 m vedetöntä ja 15 m maaporausta.   Poraussyvyys   206 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 206 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   412 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 8,1 kPa)   2 kpl   PE40x3.7   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.               

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,57 l/s = 34,2 l/min = 2052 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 437 litraa      83 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,57 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 551 litraa      47 kPa = 0,47 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 441 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m         26 kPa = 0,26 bar
...
Lähtötiedot ovat niukat ja laskelmaa ei voida pitää kovinkaan luotettavana.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Handeli

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Kiitoksia vaivannäöstä. Perehdyn laskelmaan👍

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Kiitos sinulle, kun tulit joukkoomme tänne foorumille.
Olisi mielenkiintoista, millaiseen lämmitysratkaisuun päädyt.
Voisit jatkaa tarinaa tähän samaan ketjuun.