Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 16,0 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä lämmitystarvelaskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Salasana123” SÄLINKÄÄ (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 38 °C - menovesi lämpötila max 45 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talo 1975: Lattialämmitys, 21°C, 140 m2, 336 m3: 8,03 kW 20 172 kWh
- Työpaja 1975: Patterilämmitys, 16°C, 120 m2, 252 m3: 7,73 kW 13 101 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 15,75 kW 33 273 kWh
• Kiinteistö, 260 m2, 588 m3 4,3 COP 15,41 kW 33 273 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,089 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,58 kW 2 400 kWh
- Yhteensä 4,2 SCOP 16,0 kW 35 673 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 280 kWh 1,02 kW 33 393 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 33 393 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 16,00 kW 33 393 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 260 m2 128 kWh/m2 4,2 SCOP 16,0 kW 33 393 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 16,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 16,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
- Maasta kerätään ( 4,2 COP) 12,3 kW 25 387 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 006 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 8 006 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
...
Yhteisestä keruupiiristä (3 x 300 m PE40x3.7) on
liitteenä erillinen PDF tuloste.
En rohkene tässä ottaa kantaa yhteisen keruupiirin kiertopumppujen toimivuuteen.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.Yhteisestä keruupiiristä on
liitteenä erillinen PDF tuloste.