Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö Nivala  (Luettu 1209 kertaa)

Poissa jjjonsson

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö Nivala
« : 24.05.21 - klo:10:59 »
Moro! saisko näistä tiedoista tehtyä laskelman ? Kiitän vastauksesta jo etukäteen!

Paikkakunta: Nivala, Pohjois-pohjanmaa
Rakennusvuosi 2021
Hirsitalo
Kerroslukumäärä:1
Vesikiertoinen lattialämmitys.
Ilmanvaihto: koneellinen iv. lämmöntalteenotolla

Liitteenä talon lähtötiedot.

Lisäksi puolilämmin autotalli maanvaraisella alapohjalla
 
Autotalli (+15C) 26m2 huonekorkeus 2,9m, jonka yhteydessä lämmin varasto (+20) 17,8m2 huonekorkeus 2,5m
alapohja lämmin ja puolilämmin tila 0.16 W/m²K
yläpohja 0,09 W/m²K
tallin seinät (puolilämmin) 0,26 W/m²K
varasto seinät (lämmin) 0,17 W/m²K

Talon ja tallin välissä kanaali 27m LJ 25+25/110
« Viimeksi muokattu: 24.05.21 - klo:17:53 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö Nivala
« Vastaus #1 : 24.05.21 - klo:13:33 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”jjjonsson”   NIVALA   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 °C -  menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C
- Hirsitalo 2021: Lattialämmitys, 21°C, 114 m2, 336 m3:      5,37 kW   15 704 kWh
- At / varasto 2021: Lattialämmitys, 17°C, 44 m2, 120 m3:   2,28 kW   4 847 kWh
- Lämmönsiirtokanaali Rauheat_DUO_PN6_25+25/110, +30°C, 27 m:   0,09 kW   830 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ            7,74 kW   21 381 kWh

• Kiinteistö,  158 m2,  456 m3          5,2 COP   7,42 kW   21 381 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,177 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,15 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,5 SCOP   8,6 kW   26 181 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -1 464 kWh   0,48 kW   24 717 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 717 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            8,50 kW   24 716 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
 Yhteensä   158 m2   156 kWh/m2   4,5 SCOP   8,5 kW   24 717 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      8,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   8,5 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka         -31 °C
- Maasta kerätään          ( 4,5 COP)   6,9 kW   19 193 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         5 524 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   5 524 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 349 kWh

Tarvitaan 224 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 20 m maaporausta.   Poraussyvyys   224 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 224 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   448 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,4 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,56 l/s = 33,6 l/min = 2016 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 488 litraa   80 kPa = Kelvoton
- Kaivo, painehäviö 0,56 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 611 litraa   43 kPa = 0,43 bar
Tai.:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 506 metriä  = 2 x 250 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m   20 kPa = 0,2 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa jjjonsson

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö Nivala
« Vastaus #2 : 25.05.21 - klo:09:03 »
Joo kiitos nopeasta laskelmasta  :)

Lähetä vain se laskelma sähköpostiini.



Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoituspyyntö Nivala
« Vastaus #3 : 25.05.21 - klo:10:04 »
Lähetin laskelman sinulle..