Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Mökkikylä ”Josbe” KUUSAMO (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 32 °C - menovesi lämpötila max 37 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -35 °C
- Mökki #1 2021: Lattialämmitys, 21°C, 60 m2, 192 m3: 4,08 kW 12 976 kWh
- Mökki #2 2021: Lattialämmitys, 21°C, 60 m2, 192 m3: 4,08 kW 12 983 kWh
- Mökki #3 2021: Lattialämmitys, 21°C, 60 m2, 192 m3: 4,08 kW 12 989 kWh
- Mökki #4 2021: Lattialämmitys, 21°C, 60 m2, 192 m3: 4,08 kW 12 996 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +40°C, 45 m: 0,41 kW 3 551 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 16,73 kW 55 495 kWh
• Kiinteistö, 240 m2, 768 m3 5,0 COP 16,17 kW 55 495 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,167 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,14 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,7 SCOP 17,3 kW 60 295 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 120 kWh 0,61 kW 58 175 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 58 114 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 16,00 kW 58 053 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 61 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 222 Luokka = F ) 58 114 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 17,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Lähes täysteho ) 16,0 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -31 °C
- Maasta kerätään ( 4,7 COP) 12,8 kW 45 812 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 12 302 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 61 kWh) 12 363 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 4 831 kWh
•
Tarvitaan 3 kpl 247 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 5 m vedetöntä ja 10 m maaporausta. Poraussyvyys 247 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 247 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 494 m - Liitäntä pumpulta kaivoille. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 8,7 kPa) 2 kpl PE50x4.6 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 1,04 l/s (virtaus kaivoa kohden on 1,04 / 3 = 0,35 l/s = 21 l/min = 1248 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,35 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 533 litraa 42 kPa = 0,42 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 1463 metriä = 5 x 300 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,5 m 23 kPa = 0,23 bar
...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Ulkoporeallas ei ole mukana tässä laskelmassa.
Laskelmaa on on syytä tarkentaa, kun on olemassa tarkemmat tiedot rakennuksista (RAK / ARK -kuvat).
Laskentaohjelma ilmoittaa mittavirheestä. Jokin lähtötieto on virheellinen. Ovatko neliöt (ja sisäkuutiot) rakennuslupatiedoista vai RAK -kuvista?
Ulkoporealtaiden koosta ja käytöstä tarvittaisiin lisätietoja.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.