Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoituspyyntö uudiskohde OKT JA AT Raahe  (Luettu 841 kertaa)

Poissa Mikko.L

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Mitoituspyyntö uudiskohde OKT JA AT Raahe
« : 02.04.21 - klo:18:44 »
Hei, vinkkejä miten kannattaisi toteuttaa talon ja tallin lämmitys? Talossa huoneistoala 122m2 ja tilavuus 317m3
talli 128m2 ja 544m3. Tallin lämmöksi riittää +12-15 astetta

Maalämpökauppias tarjosi kohteeseen 12kw pumppua ja kahta 400m maapiiriä tai kahta 160m porakaivoa. Molemmat pystyy toteuttaan tontin koon puolesta. Tarkoitus olisi laittaa maalämpökone/vesijohto autotalliin ja vetää talolle uretaanikanaali mutta kanaalin pituudeksi tulee 65m. Tuleeko kanaalin pituus ongelmaksi? Porakaivo kiinnostaisi vaikka onkin yli puolet maapiiriä kalliimpi.

Kiitoksia jo etukäteen!



« Viimeksi muokattu: 03.04.21 - klo:09:44 kirjoittanut Mikko.L »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde OKT JA AT Raahe
« Vastaus #1 : 02.04.21 - klo:22:43 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Uudisrakennus ”Mikko.L”      RAAHE   (Pohjois-Pohjanmaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 30 °C  -  menovesi lämpötila max 33 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -31 °C
- Talo 2021: Lattialämmitys, 22°C, 122 m2, 317 m3:      2,96 kW   10 495 kWh
- Talli 2021: Lattialämmitys, 14°C, 128 m2, 544 m3:      7,10 kW   13 675 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX8 QUADRIGA H32+32/S32+22/142, +45°C, 65 m:      0,65 kW   5 713 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ      10,71 kW   29 883 kWh

• Kiinteistö,  250 m2,  861 m3          5,4 COP   10,30 kW   29 883 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,165 m3 / 50 °C   2,8 COP   1,10 kW   4 800 kWh
- Yhteensä         4,7 SCOP   11,4 kW   34 683 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -2 200 kWh   0,72 kW   32 483 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   32 483 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan            11,40 kW   32 483 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää      0 kWh
  Yhteensä  ( epävirallinen E luku = 111   Luokka = C )      32 483 kWh

Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho      11,4 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )   11,4 kW 

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka      -31 °C
- Maasta kerätään          ( 4,7 COP)   9,3 kW   25 620 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä      6 863 kWh
- Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)      6 863 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa        1 639 kWh

Tarvitaan 284 m lämpökaivo.  Kaivon yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   284 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 284 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   568 m 

- Liitäntä pumpulta kaivolle.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 3,8 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,69 l/s = 41,4 l/min = 2484 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 605 litraa      167 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 761 litraa      87 kPa = Ei toimi
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 936 litraa      50 kPa = Ok
- Kaivo, painehäviö 0,69 l/s virtaus PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K. Liitäntä mukana. Volyymi 960 litraa      47 kPa = 0,47 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 679 metriä  = 2 x 350 m PE40x3.7  SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1,2 m      37 kPa = 0,37 bar
...
Tai 2 kaivoa:
• Tarvitaan 2 kpl 170 m kaivoa. Kaivojen yläosassa 4 m vedetöntä ja 10 m maaporausta.   Poraussyvyys   170 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 170 metriä.   Putkea kaivossa yhteensä   340 m
- Liitäntä pumpulta kaivoille.  Välimatka = 10 m. (Painehäviö 4,8 kPa)   2 kpl   PE50x4.6   20 m
  Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.

 • Alla painehäviö virtauksella 0,76 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,76 / 2 = 0,38 l/s = 23 l/min = 1368 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,38 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3 K. Liitäntäputkitus mukana. Volyymi 722 litraa   32 kPa = 0,32 bar

...
Lämpökaivojen keskinäinen etäisyys laskelmassa on 25 metriä. Jos etäisyys jää pienemmäksi, tarvitaan syvemmät kaivot.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa Mikko.L

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoituspyyntö uudiskohde OKT JA AT Raahe
« Vastaus #2 : 04.04.21 - klo:15:07 »
Moro, kiitoksia laskelmasta. Täytyy perehtyä illalla asiaan. Voisitko laittaa sähköpostilla laskelman?