Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”Reynolds” ESPOO (Uusimaa)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 30 °C - menovesi lämpötila max 34 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -26 °C
- Autotalli osuus 2021: Lattialämmitys, 20°C, 31 m2, 76 m3: 1,33 kW 3 242 kWh
- Keskikerros 1982: Lattialämmitys, 22°C, 194 m2, 555 m3: 5,06 kW 15 605 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,39 kW 18 847 kWh
• Kiinteistö, 225 m2, 631 m3 5,3 COP 5,96 kW 18 847 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,273 m3 / 50 °C 3,0 COP 1,71 kW 7 500 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 7,7 kW 26 347 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 000 kWh 0,58 kW 24 347 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 347 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,70 kW 24 347 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 75 Luokka = A ) 24 347 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,7 kW - Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -26 °C
- Maasta kerätään ( 4,3 COP) 6,2 kW 18 669 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 678 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 678 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 451 kWh
•
Tarvitaan 180 m lämpökaivo. Kaivon yläosassa 5 m vedetöntä ja 3 m maaporausta. Poraussyvyys 180 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 180 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 360 m - Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,46 l/s = 27,6 l/min = 1656 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,46 l/s virtaus PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputket mukana. Volyymi 386 ltr 46 kPa = 0,46 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 400 metriä = 2 x 200 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 0,9 m 16 kPa = 0,16 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.