Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Lämpökaivojen yhdistäminen  (Luettu 1491 kertaa)

Poissa Nanozek

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 23
  • Maalämpöfoorumi
Lämpökaivojen yhdistäminen
« : 20.03.21 - klo:19:41 »
- Voiko kaivojen määrää lisätä?
- Miten esim. 3 kaivoa  kannattaa kytkeä MLP:lle?
- Pitääkö kaikkien kaivojen olla saman syvyisiä?
« Viimeksi muokattu: 09.07.21 - klo:22:46 kirjoittanut Nanozek »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 603
  • Vanha pieru!
Vs: Lämpökaivojen yhdistäminen
« Vastaus #1 : 20.03.21 - klo:19:49 »
Kaivoja voi lisätä, mutta on tärkeää pitää kaivojen keskinäinen etäisyys riittävän suurena, vähintään 20 metriä, mieluummin 25 metriä.
Kaivot liitetään maalämpökoneeseen lähes aina haaroittamalla ns. rinnakkainkytkentään.
Jos kaivot kytkettäisiin sarjaan, jäätyisi ensimmäinen kaivo ja viimeinen kaivo jäisi liian heikolle kuormitukselle.
On hyvä, jos kaivot ovat likimain saman syvyisiä. Kierto jakautuu aika hyvin tasan kaivojen kesken.
Jos syvyyserot ovat kovin suuria, joudutaan laittamaan kuristusventtiilit lyhyempien kaivojen virtausta rajoittamaan.
Kuristamalla säädetään kaikista kaivoista tulevien lämpötilat suunnilleen samaksi, tai säädetään mitatut virtaamat vastaamaan kaivojen syvyyksiä.