Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Ilmauksen tarve?  (Luettu 1785 kertaa)

Poissa Teppo2019

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Ilmauksen tarve?
« : 20.03.21 - klo:10:03 »
Onko tietoa missä käppyrässä uplinkissä näkyy, jos järjestelmässä ilmaa? Pari vuotta sitten tehty lämpöjärjestelmä ja pari kertaa ilmattu. Viimeisin ilmaus reilu vuosia sitten. Nyt alkanut taasen kuulumaan luplutusta putkistossa.
Nyt jos jollakin tietoa mikä käppyrä liikahtaa ensin jos ilmaa alkaa olla liikaa niin saa kertoa.

Pumppuna NIBE 1255 12 r em

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 604
  • Vanha pieru!
Vs: Ilmauksen tarve?
« Vastaus #1 : 20.03.21 - klo:10:23 »
Täydennys: Tämä koskee vain keruupiiriä!

Ei se ilma näy käppyröissä, ennen, kun on jo paha tilanne.
Silloin se näkyy mm keruun kierron lämpötilojen erotuksen kasvuna, keruun dT nousee aikaisempaa isommaksi.
Kyllä se pulputtelu, kohinoiden ja suhahtelujen ilmestyminen on se paras tunnistustapa.
Pieni kohahtelu ajoittain, silloin tällöin ei vielä välttämättä ole huoltoa kaipaavaa, mutta kun se on lähes jatkuvaa, on syytä alkaa ilmanpoistoon.

Parasta olisi kuitenkin, jos mitään ilman virtauksesta johtuvia ääniä ei kuulu.

Poissa Kajakki

  • Vanha jäsen
  • ****
  • Viestejä: 396
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ilmauksen tarve?
« Vastaus #2 : 20.03.21 - klo:12:36 »
Onko tietoa missä käppyrässä uplinkissä näkyy, jos järjestelmässä ilmaa? Pari vuotta sitten tehty lämpöjärjestelmä ja pari kertaa ilmattu. Viimeisin ilmaus reilu vuosia sitten. Nyt alkanut taasen kuulumaan luplutusta putkistossa.
Nyt jos jollakin tietoa mikä käppyrä liikahtaa ensin jos ilmaa alkaa olla liikaa niin saa kertoa.

Pumppuna NIBE 1255 12 r em
Onko lämmönjako pattereilla vai lattian kautta?
Nibe F1255 3-12kw +100 UKV kaivo 149 m Makrotalo rv. -86 117m2 + 60 m2 Pattereita 14 joista 5 Purmoja 450 c21

Poissa Teppo2019

  • Nuorempi jäsen
  • **
  • Viestejä: 16
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Ilmauksen tarve?
« Vastaus #3 : 20.03.21 - klo:19:39 »
Lattian kautta
 Keruu putkiston lämpötilaero on pysynyt vuoden ajan n.3,5 asteen hujakoissa.

Marraskuun jälkeen käppyröissä on selkeää muutosta. Imukaasun lämpötila ollut vuoden takaisesta viime marraskuuhun ollut 0-40 asteen välillä ja marraskuun jälkeen 0-8 välillä.. selittyyköhän pelkällä lämpötilan laskulla vai miten tuo pitäis tulkita?