Korjailin virheellisiä lähtötietoja ja sain tällaisen tuloksen:
Talo ”Jaspa” KOKEMÄKI (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talo alakerta 2020: Lattialämmitys, 22°C, 120 m2, 312 m3: 4,39 kW 13 621 kWh
- Talo yläkerta 2020: Lattialämmitys, 22°C, 78 m2, 172 m3: 1,78 kW 5 384 kWh
- Autohalli 2020: Lattialämmitys, 15°C, 165 m2, 743 m3: 5,84 kW 10 352 kWh
- Hevostalli 2020: Lattialämmitys, 10°C, 120 m2, 540 m3: 7,49 kW 6 579 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX7 QUADRIGA H32+32/S28+22/142, +40°C, 80 m: 0,63 kW 5 484 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 20,13 kW 41 420 kWh
• Kiinteistö, 483 m2, 1766 m3 5,2 COP 19,51 kW 41 420 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,146 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,10 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,4 SCOP 20,6 kW 46 220 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -4 064 kWh 1,81 kW 42 156 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 41 537 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 16,00 kW 40 919 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 619 kWh
• Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 20,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Liian osateho ) 16,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -16 °C
- Maasta kerätään ( 4,4 COP) 12,9 kW 32 610 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 8 927 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 619 kWh) 9 546 kWh
- Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 2 421 kWh
• Tarvitaan 2 kpl 187 metrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,48 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,48 l/s.
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 183 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 187 m
- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 187 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 374 m
- Liitäntä pumpulta kaivoille. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 5,4 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla painehäviö virtauksella 0,48 l/s (virtaus kaivoa kohden on 0,48 / 2 = 0,48 l/s = 28,8 l/min = 1728 l/h):
- Kaivo, painehäviö 0,48 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 21 kPa = 0,21 bar
...
Korjaan vieläkin laskelmaa, jos ilmenee vääriä lähtötietoja. Kiitos avusta Jaspa ja jmaja!
...
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Lähtötiedoissa on varmasti vieläkin virheellisyyksiä.!