Kiitoksia, luin koko ketjun. Varsinaista sekoilua käyrien, yms. kanssa, jotka puuttuivat.
Omat käyrät ovat olleet pääsääntöisesti nähtävillä liki jaksotta eikä nettiyhteyksissä suuremmin katkoksia ole ollut havaittavissa.
Lisäksi, kun tuolla linkkaamasi keskustelussa esitettiin lievä epäilys siihe, että liittyykö se buuttaus kellonaikaan, eli vuorokauden vaihtumiseen, niin omat merkinnät eivät (kaksi nyt ja vajaa viikko sitten yksi iltapäivästä sekä puolitoista kuukautta noin kaksi tuntia päivityksen asentamisen jälkeen) tuolla infologissa eivät ole niihin yhtenevät.
Kun selasin pitemmälle, niin löytyy "valvontakytkin aktiivinen" (reippaat pakkaset) ja toisinaan "korkea lauhduttimen menolämpötila", ties sitten miksi, muutoin ei ole ollut noita infoja nähtävillä, vaikka tämä netti on joskus tarkoituksella butattu.
Kun nyt menin käsin buuttaamaan koneen, niin sama ilmoitus, kuin aiemmin, "käynnistyy".
Itse olen antanut kahteenkin kertaan Nibelle Ruotsiin sen käyttöokeuden. Ekaan kertaan siksi, että tämä invertteripumppu alkuvaiheessa piirsi jotain ylimääristä käyrää sinne sähköverkkoon, jolloin etäluettavia sähkömitareitä ei pystytty lukemaan parissa lähikorttelissa, josta Turku Energian miehet hermostuivat ;-)
Turku Energia teki yhden kokeellisen suotimen ja Nibe omansa, joista kumpikin antoi liki samat kohtuu hyvin korjatut käyrät, joten Niben ns. betaversio suodin jäi sinne ulos ja Turku Energia on ollut nyt tyytyväinen.
Toinen kerta, kun annoin sen käyttöoikeuden tuonne Nibelle liittyi kakkoslämmityspiiriin, eli lattialämmitykseen, kun vuoden käytön jälkeen alkoi yllättäen työntää sinne patteriverkoston lämpöjä???
Asentaja korjaili silloin jotain tuosta ECS40 shunttiryhmästä muuttaen sen asentoja ja availi piuhojen kytkentöjä, jolla se taas vakiintui. Silloin hälytyslogissa oli merkintää "Yhteysvika PCA-lisävarusteeseen lämmitysjärjestelmässä 2" ja "Anturivika:EP21 BT2 menolämpö anturi", joita tuolloin rukkailtiin.
Itselleni ei täysin selvinyt, mitä korjattiin ja mikä oli vialla, mutta toimii taas ja lämmöt ovat olleet molemmissa piireissä vakiot taas.
Muutoin koko talo on ollut hämmästyttävän tasiainen lämmöiltään talossa ilman suurempia vaihteluita.
Itse alkuperäinen aihe, eli kun Infoviesteissä lukee; "käynnistyy" todellakin siinä mielessä kiinnostaa, että ennakoiko se todellisen vian tuloa, vai onko laitteen ominaisuus, vai käynnisteleekö laitetta joku ulkopuolelta, vai on pelkästään Nibe Uplink-virhe.
Osittain sen Nibe Uplink-virheen juuri äsken käsin boottaamalla käsittääkseni eliminoin pois, kun se merkintä on sama?