Nibe Fighter 1210 HP/MS -larm häly
« : 22.11.20 - klo:09:16 »
Kone on vaimon kotipaikalla ,jossa ei vakituisesti asu ketään.Pari viikkoa sitten koneessa oli
kyseinen häly HP/MS_larm .
Edellisellä viikolla oli ollut paljon sähkökatkoja enkä tiedä liittyykö toimimattomuus siihen.
Vaihtoventtiilin moottorista kuuului uikutus ”ui    ui     ui    ”
Yritin liikutella vaihtoventtiilin karaa jos se  alkaisi liikkumaan normaalisti , tuntui selvästi että vaihtoventtiilin kara jumittaa .
Kun koneen sammuttaa hetkeksi ja laittaa uudelleen päälle ,niin kone lähtee käyntiin ja talon lämmitys toimii muutaman tunnin ja käyttöpaneelissa LJ-meno lämpötila toimii ja näyttää niinkuin kuuluu,mutta käyttöveden lämpötila ”seilaa” 40-70 astetta jatkuvasti( siis muutamassa sekunnissa arvo vaihtelee 40-70)
Käyttöveden lämpö on alle kädenlämpöistä.
Tänä viikonloppuna vaiihdoin uuden vaihtoventtiilin korjaussarjan ja moottorin ,uikutus loppui , mutta muuten samat oireet jatkuu .Minulla oli käytetty samanlainen lämpöanturi, mutta näyttää yhtä omituisia lukemia kuin alkuperäinen eikä lämmitä käyttövettä.Tänä aamuna oli taas sama hälytys ; mutta käyttöveden lämpötilaksi näytti 30 astetta. Lämmitin anturia käsissä ja lämpö nousi 40 asteeseen,otin kylmää vettä mukiin ja uitin anturia siinä ja lämpö laski alle 20 asteeseen. Käytin virrat pois ja käynnistin  koneen uudelleen,kone lähti lämmittämään käyttövettä,lämmitti muutaman minuutin ja lämpö lähti nousemaan hitaasti lähelle 40 astetta,jonka jälkeen lämpötilan näyttö pomppasi kerralla 75 asteeseen ja seilaa 86-72 asteen välillä .Tuntuu että vika on ohjainkortissa ,saako tähän koneeseen mistään ehjää korttia tai korjaako joku niitä. Vai voiko vika olla vielä jossakin muussa komponentissa.
Neuvoja ja vinkkejä otetaan kiitollisuudella vastaan.

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Nibe Fighter 1210 HP/MS -larm häly
« Vastaus #1 : 22.11.20 - klo:09:32 »
Lainaus
Tänä aamuna oli taas sama hälytys ; mutta käyttöveden lämpötilaksi näytti 30 astetta.

Jos hälytys oli HP/MS-larm niin tarkista lauhduttimen kiertopumppu.
Jos lauhduttimessa virtaus pysähtyy kompressorin käydessä niin lämpötilat seilaa mutta kone pysähtyy tuohon HP/MS-larm hälytykseen.

Myös viallinen käyttöveden lämpötila-anturi voi aiheuttaa HP/MS-larm hälytyksen kun logiikka ei saa oikeaa lämpötilatietoa käyttövesivaraajasta ja kompressori ei osaa pysähtyä vaan pyörii kunnes korkeapainepressostaatti katkaisee ja antaa hälytyksen.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Kaskii

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 7
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe Fighter 1210 HP/MS -larm häly
« Vastaus #2 : 22.11.20 - klo:12:23 »
Kiertovesipumppu pyörii kyllä ja tilaan uuden käyttövedenlämpöanturin ,toivottavasti korjaantuu sillä.
Otin tänään ohjainkortit esille ja kuvasin tarrat missä tyypit  ja käytin samalla kaikki liittimet irti ja ” liikuttelin” niitä mahdollisen kosketushäiriön varalta.Nyt kone on toiminut noin 4 tuntia häiriöttä ja tehnyt myös lämmintä käyttövettä joka kädellä mitattuna tuntuu kuumalta.
Silti hankkisin varalle myös ohjainkortit jos jollakin olisi niitä tarjolla tai olisiko jollain koko laitetta varaosiksi. Korjaus on hieman haasteellista koska asuinpaikastani tänne on noin 130 km ja käymme täällä satunnaisesti vain viikonloppuisin.