Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Tässä laskelmassa voi olla virheellisiä lähtötietoja ja siksi laskelmakin voi olla virheellinen.
Olisi hyvä, jos ottaisit koko laskelman itsellesi ja korjaisit siihen oikeat lähtötiedot.
Voit myöskin ilmoittaa virheistä tänne, niin korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 7,5 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista
B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”amandaanttonen” RIIHIMÄKI (Kanta-Häme)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 43 °C - menovesi lämpötila max 52 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Hirsitalo 1986: Patterilämmitys, 21°C, 150 m2, 450 m3: 6,73 kW 16 022 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,73 kW 16 022 kWh
• Kiinteistö, 150 m2, 450 m3 3,8 COP 6,41 kW 16 022 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,119 m3 / 50 °C 2,8 COP 0,91 kW 4 000 kWh
- Yhteensä 3,5 SCOP 7,3 kWh 20 022 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -1 400 kWh 0,51 kW 18 622 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 18 622 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,50 kW 18 622 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( epävirallinen E luku = 97 Luokka = B ) 18 622 kWh
•
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,3 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 °C
- Maasta kerätään ( 3,5 COP) 5,5 kW 13 323 kWh
- Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 299 kWh
- Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 299 kWh
- Ei ole ilmanvaihdon jälkilämmitystä sähköllä! 0 kWh
•
Tarvitaan 142 metrinen lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,41 l/s (= 24,6 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 138 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 142 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 142 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 284 m
- Liitäntä pumpulta kaivolle. Välimatka = 10 m. (Painehäviö 2,6 kPa) 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
• Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,41 l/s = 24,6 l/min = 1476 l/h:
- Kaivo, painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K. Liitäntäputkitus mukana. 29 kPa = 0,29 bar
Tai:
- Vaakakeruupiiri, kostea savi, 314 metriä = 1 x 350 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 48 kPa = Ok
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.