Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Korjasin tähän laskelmaan ulkorakennuksen mittavirheen ja vaihdoin myöskin tulosteen korjattuun.
Jos laskelman lähtötiedoissa on vieläkin virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”Raita” EURAJOKI (Satakunta)
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: PATTERILÄMMITYS - COP -laskennassa 39 °C - menovesi lämpötila max 45 °C
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -27 °C
- Talo 2020: Patterilämmitys, 21 °C, 170 m2, 459 m3: 4,07 kW 12 426 kWh
- Ulkorakennus 2020: Lattialämmitys, 12 °C, 70 m2, 280 m3: 2,63 kW 5 469 kWh
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 °C, 12 m: 0,06 kW 356 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,76 kW 18 251 kWh
• Kiinteistö, 240 m2, 739 m3 4,1 COP 6,32 kW 18 251 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,16 m3 / 50 °C 2,8 COP 1,21 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 3,7 SCOP 7,5 kWh 23 051 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -2 408 kWh 0,79 kW 20 643 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 20 643 kWh
- Maalämmöllä tuotetaan 7,50 kW 20 643 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä ( E luku = 66 Luokka = A ) 20 643 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,5 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 7,5 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -27 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,7 COP) 5,7 kW 15 084 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 5 559 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 5 559 kWh
▪ Lisäksi ilmanvaihdon jälkilämmitys kuluttaa sähköä vuodessa 1 644 kWh
Tarvitaan 157 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,42 l/s (= 25,2 l/minuutissa).
- Kaivossa aktiivisyvyyttä 153 m + kaivon yläosassa vedetöntä osuutta 4 m. Poraussyvyys 157 m- Kaivoon tarvittavan keräimen pituus 2 x 157 metriä. Putkea kaivossa yhteensä 314 m
- Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys kaivolle = 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille virtauksella 0,42 l/s = 25,2 l/min = 1512 l/h:
• Kaivo, painehäviö 0,42 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 34 kPa = 0,34 bar
Tai..
◾Vaakakeruupiiri, kostea savi, 334 metriä = 1 x 400 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 57 kPa = Huono
◾Vaakakeruupiiri, kostea savi, 334 metriä = 1 x 400 m PE50x4.6 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 21 kPa = 0,21 bar
◾Vaakakeruupiiri, kostea savi, 334 metriä = 1 x 400 m PE40x3.7 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 57 kPa = Huono
◾Vaakakeruupiiri, kostea savi, 334 metriä = 1 x 400 m PE50x4.6 SINIRAITA. Upotussyvyys vähintään 1 m 21 kPa = 0,21 bar
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.