Tervetuloa mukaan foorumille!
Oli hyvät lähtötiedot! Kiitos!
Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”eeyli” LEMPÄÄLÄ (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 °C
- Talon alakerta 2009: Lattialämmitys, 21 °C, 96 m2, 250 m3: 3,79 kW 11 852 kWh
- Talon yläkerta 2009: Lattialämmitys, 21 °C, 71 m2, 185 m3: 2,69 kW 7 275 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 6,5 kW 19 127 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 °C - menovesi lämpötila max 35 °C
• Kiinteistö, 167 m2, 434 m3 4,8 COP 6,02 kW 19 127 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,185 m3 / 55 °C 2,5 COP 1,63 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 3,9 SCOP 7,7 kWh 25 127 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -768 kWh 0,23 kW 24 359 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 359 kWh
- Pumpulla tuotetaan 7,60 kW 24 359 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 24 359 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 7,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 7,6 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -28 °C
▪ Maasta kerätään ( 3,9 COP) 6,0 kW 18 140 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 219 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 219 kWh
Tarvitaan 189 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,45 l/s (= 27 l/minuutissa).Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,45 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,45 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 47 kPa (0,47 bar)• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 456 metriä = 2 x 250 m PEM40x3.7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.