Koetin tehdä laskelman.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Talo ”-Janne_” TAMPERE (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ - MUT = -29 C°
- Kellari 1954: Lattialämmitys, 16 C°, 54 m2, 113 m3: 1,67 kW 6 205 kWh
- Keskikerros 1954: Lattialämmitys, 20 C°, 72 m2, 175 m3: 2,05 kW 5 238 kWh
- Talon yläkerta 1954: Lattialämmitys, 20 C°, 40 m2, 94 m3: 1,31 kW 3 354 kWh
- Autotalli 1992: Lattialämmitys, 15 C°, 42 m2, 105 m3: 2,23 kW 5 403 kWh
-
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C°, 15 m: 0,10 kW 854 kWh
RAKENNUKSEN LÄMPÖHÄVIÖT YHTEENSÄ 7,4 kW 21 053 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 208 m2, 487 m3 4,8 COP 6,87 kW 21 053 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,195 m3 / 55 Cº 2,5 COP 1,09 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,1 SCOP 8,0 kWh 25 853 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -932 kWh 0,29 kW 24 921 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 24 921 kWh
- Pumpulla tuotetaan 8,00 kW 24 921 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 24 921 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 8,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -29 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,1 COP) 6,3 kW 18 816 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 6 105 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 6 105 kWh
Tarvitaan 194 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s (= 28,2 l/minuutissa).Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle. Etäisyys 10 m 2 kpl PE40x3.7 20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,47 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 52 kPa (0,52 bar)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 30 kPa (0,3 bar)• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 479 metriä = 2 x 250 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Toivoisin, että täydentäisit itse ja korjaisit tähän tekemääni laskelmaan ne tiedot, jotka olen laittanut arvaamalla väärin!
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.