Terve

Perinteiseen rintamamiestaloon suunnitteilla kattava peruskorjaus ja tontille myös uudisrakennuksena autotalli.
Paikkakuntana Tampere ja tasamaatontti.
Jos näillä tiedoilla saisi apua mitoitukseen ja siten vertailuun tarjouspyyntöjä ajatellen.
Tällä hetkellä vaihtoehtona ollut eniten mielessä Niben 1255 3-12kW invertterillä.



Tällaisia lähtötietoja tarvittaisiin mitoituksen tekemiseen:
- Sijainti: Tampere
- Rakentamisvuosi: 50-luku, rmt
- Aikaisempi lämmitysöljyn vuosikulutus: 1700-2000L, ei tarkkaa tietoa, lämmitetty ala tulee suurenemaan
- Lämmitysmuoto: vesikiertoinen lattialämmitys

- Ilmanvaihto: IV/LTO asennetaan saneerauksen yhteydessä. Autotallissa painovoimainen.

- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat tai ulkoseinien yhteenlaskettu ulkopituus:
Asuinrakennus: noin 33,3m
Autotalli:    noin 33m

- Ulkoseinien lämpöeristeen materiaali ja paksuus, ulkoseinän kokonaispaksuus?
Asuinrakennus:   
Kellari: 200mm harkko + 100mm Finnfoam CW-300. Yhteensä 300mm. (U-arvo 0.26W/m2K).
Puurunko: 32mm kuitulevy, 150mm Ekovilla + tuulens. 25mm, + koolaukset ja ulkoverhouslauta: paksuus yhteensä 295mm. (U-arvo noin 0,2W/m2K)

Autotalli: 100mm uretaani + tuulensuoja. Seinän paksuus 225mm.

- Kerrosten lukumäärä (kellari, alakerta, yläkerta)?   3. krs

- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain:
Asuinrakennus:
Kellari:   54m2
Keskikerros:   72m2
Yläkerta:    40m2
Yhteensä:    166m2.

Autotalli     42m2.

- Huonekorkeudet kerroksittain?
Kellari: 2100mm
Keskikerros: 2430mm
Yläkerta: noin 2340mm


- Alapohjan laatu, (maanvarainen, rossipohja jne..) sekä lämpöeristeen laatu ja paksuus?
Kellarissa maanvarainen valu, 5cm styrox, ~100mm valu. 14mm putkisto uritettu valuun. Kellarin lattiassa (~29m2) tullee olemaan vain pieni peruslämpö. Erillinen lämpimämpi piiri KHH/suihku/sauna, noin 17m2)


- Yläpohjan lämpöeristeen materiaali ja paksuus?
Yläpohja Ekovilla 350mm.
Vinot osuudet, jotka vain toisella lappeella: ~160mm uretaani. (U-arvo noin 0.12W/m2K)

- Millaiset ikkunat (2– vai 3 lasiset)? Onko ikkunoiden ala huomattavasti normaalia suurempi tai pienempi?
Normaali ala, 3-lasiset.

- Onko muita lämmitettäviä tiloja, esim. autotalli? Onko rakennusten välillä lämmönsiirtokanaali ja kuinka pitkä?
AT, kanaali noin 14m. (9m ulkona, 5m sisällä)

- Tilojen lämpötilat?
Kellari 18 astetta
Asuinkerrokset 20 astetta
AT: 16-18 astetta

Nettovolyymi; asuinrakennus noin 360m3 + AT: 105m3
« Viimeksi muokattu: 29.03.19 - klo:17:03 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitukseen avunpyyntö; saneerauskohde, Tampere
« Vastaus #1 : 29.03.19 - klo:17:09 »
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman. Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
Talo ”-Janne_”   TAMPERE      (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ  -  MUT = -29 C°
- Kellari 1954: Lattialämmitys, 16 C°, 54 m2, 113 m3:   1,67 kW   6 205 kWh
- Keskikerros 1954: Lattialämmitys, 20 C°, 72 m2, 175 m3:   2,05 kW   5 238 kWh
- Talon yläkerta 1954: Lattialämmitys, 20 C°, 40 m2, 94 m3:   1,31 kW   3 354 kWh
- Autotalli 1992: Lattialämmitys, 15 C°, 42 m2, 105 m3:   2,23 kW   5 403 kWh
-               
- Lämmönsiirtokanaali CALPEX1 DUO 25+25/91, +30 C°, 15 m:   0,10 kW   854 kWh
RAKENNUKSEN  LÄMPÖHÄVIÖT  YHTEENSÄ   7,4 kW   21 053 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:  LATTIALÄMMITYS  -  COP -laskennassa 31 Cº   -  menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö,  208 m2,  487 m3    4,8 COP   6,87 kW   21 053 kWh
- Lämmin käyttövesi,   varaajatilavuus   0,195 m3 / 55 Cº   2,5 COP   1,09 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   4,1 SCOP   8,0 kWh   25 853 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -932 kWh   0,29 kW   24 921 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   24 921 kWh
- Pumpulla tuotetaan    8,00 kW   24 921 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh
  Yhteensä   24 921 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho   8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho)      8,0 kW

- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka   -29 C°
▪ Maasta kerätään    ( 4,1 COP)   6,3 kW   18 816 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä   6 105 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kWh)   6 105 kWh
Tarvitaan 194 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,47 l/s (= 28,2 l/minuutissa).
Liitäntäputkitus pumpulta kaivolle.   Etäisyys 10 m   2 kpl   PE40x3.7   20 m
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille (0,47 l/s):
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K   52 kPa (0,52 bar)
• Kaivon painehäviö 0,47 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K   30 kPa (0,3 bar)

• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 479 metriä  = 2 x 250 m PEM40x3,7  SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,1 m.
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.
Toivoisin, että täydentäisit itse ja korjaisit tähän tekemääni laskelmaan ne tiedot, jotka olen laittanut arvaamalla väärin!

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.

Poissa -Janne_

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 2
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Mitoitukseen avunpyyntö; saneerauskohde, Tampere
« Vastaus #2 : 29.03.19 - klo:17:42 »
Suuret kiitokset!

Näillä laskelmaverrokeilla suunnitelmaa eteenpäin!