Koetin tehdä laskelman pelkästään kulutustiedon perusteella.
Oletan, että on lattialämmitys.
Klikkaa tätä; näet tehokuvaajan ja laskelman erittelyn.Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Kiinteistö ”mane400” ALAVUS (Etelä-Pohjanmaa)
Tämä laskelma on tehty lämmitystarvetietojen perusteella, siksi ei rakennuskohtaista erittelyä.
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: LATTIALÄMMITYS - COP -laskennassa 31 Cº - menovesi lämpötila max 35 Cº
• Kiinteistö, 199 m2, 498 m3 4,8 COP 13,51 kW 44 000 kWh
- Lämmin käyttövesi, varaajatilavuus 0,3 m3 / 55 Cº 2,5 COP 1,07 kW 6 000 kWh
- Yhteensä 4,3 SCOP 14,6 kWh 50 000 kWh
- Ei vähennetä taloussähkön lämmitysvaikutusta 0 kWh 0,00 kW 50 000 kWh
- Ei muita vähennyksiä.. 0 kWh 0,00 kW 50 000 kWh
- Pumpulla tuotetaan 15,00 kW 50 000 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 50 000 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 14,6 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho) 15,0 kW- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -33 C°
▪ Maasta kerätään ( 4,3 COP) 11,9 kW 38 423 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 11 577 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kWh) 11 577 kWh
Tarvitaan 2 kpl 221 aktiivimetrin syvyistä kaivoa. Virtaus vähintään 0,89 l/s ja kaivoa kohden vähintään 0,44 l/s.
Liitäntäputkitus pumpulta kaivoille. Etäisyys 10 m 2 kpl PE50x4.6 20 m Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille yhtä kaivoa kohden (0,89 l/s / 2):
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE40*2.4 putkilla, ΔT = 3,3 K 52 kPa (0,52 bar)
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE45*2.6 putkilla, ΔT = 3,3 K 31 kPa (0,31 bar)• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE50*2.8 putkilla, ΔT = 3,3 K 20 kPa (0,2 bar)
• Kaivon painehäviö 0,44 l/sek virtauksella ja PE50*2.5 GeoDuo pariputki, ΔT = 3,3 K 19 kPa (0,19 bar)
• Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, 1037 metriä = 3 x 400 m PEM40x3,7 SINIRAITA.
- Keruuputkien upotussyvyys vähintään 1,2 m.
...
2 x 180 m kaivot eivät ilmeisesti riitä!!...
Laskin myöskin 45000 kWh/a kulutuksen perusteella ja
liitin siitäkin laskelman omaan viestiisi, versio -B.
...
Laskin myöskin kulutusarvolla 45000 kWh/a ja liitin siirä tiedoston myöskin viestiisi nimellä Bergheat46_mane400-B
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä.Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.