Laskin uusilla tiedoilla ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä:Uudisrakennus ”puolinaata” RAUMA (Satakunta)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Kellari: Lattialämmitys, 21 C, 140 m2, 364 m3, 4,49 kW 13 477 kWh
- At/varasto: Lattialämmitys, 15 C, 16 m2, 37 m3, 1,09 kW 2 386 kWh
YHTEENSÄ 5,6 kW 15 863 kWh
- Josta johtumisvuodot 4,22 kW 12 417 kWh
- Josta ilmanvaihdot 0,99 kW 2 514 kWh
- Josta vuotoilmat 0,37 kW 932 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,00 kW 0 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +34 C max )
• Kiinteistö, 156 m2, 401 m3 4,9 COP 5,16 kW 15 863 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 4,0 SCOP 5,7 kWh 20 663 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -724 kWh 0,20 kW 19 939 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,00 kW 19 939 kWh
- Pumpulla tuotetaan 6,00 kW 19 939 kWh
- Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 0 kWh
Yhteensä 19 939 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 5,7 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 6,0 kW
- Valitun lämpöpumpun teho riittää saakka -30 C
▪ Maasta kerätään ( 4 COP) 4,8 kW 15 006 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 4 933 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 0 kwh) 4 933 kWh
Tarvitaan 153 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,36 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,36 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,24 bar (24 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1 m. 352 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.