Uutiset:

Kirjoittaja Aihe: Mitoitusapua öljystä maalämpöön  (Luettu 2860 kertaa)

Poissa Junde 60

  • Tulokas
  • *
  • Viestejä: 3
  • Maalämpöfoorumi
Mitoitusapua öljystä maalämpöön
« : 03.01.18 - klo:21:04 »
Hei.
Tällä hetkellä käytössä öljylämmitys. Öljyn kulutus tällä hetkellä 2400l/vuosi. Lisälämmityksenä ilmalämpöpumppu, joka kytkeytyy pois -13C lämpötilassa. Ilmalämpöpumppu vähensi aikanaan öljyn kulutusta n. 200l/vuosi.
- Rakennuksen sijainti: Pirkanmaa, Orivesi
- Rakentamisvuosi: 1952, rinnetalo
- Patterilämmitys, asennettu 1965, ikkunoiden alla yksilehtiset patterit, 0,6 x 1,25m.
- Painovoimainen ilmanvaihto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat: 9 x 8 m
- Ulkoseinien rakenne: Leijonalevy - ilmaväli (25mm) - kalkkihiekkatiili - ilmaväli (täytetty 70-luvulla uretaanivaahdolla) - kalkkihiekkatiili - ilmaväli - kalkkihiekkatiili. Kyseessä rintamamiestalo joka muurattu kalkkihiekkatiilestä, ja myöhemmin asennettu pintaan Leijonalevy.
- Kerrosten lukumäärä on 3 (kellari, alakerta, yläkerta)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain:
1. kellari, sauna ja pesuhuone: 10,5 m2, korkeus 1,95m, lämpötila +22 C. Varastotila: 48 m2, korkeus 1,95 m. lämpötila +17C.
2. Alakerta: 58,5 m2, korkeus 2,6 m, lämpötila +22 C.
3. Yläkerta: 40 m2, korkeus 2,15 m, lämpötila +22 C.
- Alapohja: maavarainen betonilaatta, saunassa ja pesuhuoneessa betonin alla 10 cm styroksi
- Kellarin ja alakerran välissä betonilaatta ja 25 cm kutterinlastua
- Alakerran ja yläkerran välissä kutterinlastua 25 cm
- Yläpohjassa 25 cm kutterinlastua
- Ikkunat 3 lasiset, normaalikokoiset

Millainen lämpökaivo ja maalämpöpumppu riittää?
« Viimeksi muokattu: 04.01.18 - klo:13:06 kirjoittanut tomppeli »

Poissa tomppeli

  • Yleismoderaattori
  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 8 865
  • yli-ikämies
Vs: Mitoitusapua öljystä maalämpöön
« Vastaus #1 : 04.01.18 - klo:13:08 »
Hei.
Tällä hetkellä käytössä öljylämmitys. Öljyn kulutus tällä hetkellä 2400l/vuosi. Lisälämmityksenä ilmalämpöpumppu, joka kytkeytyy pois -13C lämpötilassa. Ilmalämpöpumppu vähensi aikanaan öljyn kulutusta n. 200l/vuosi.
- Rakennuksen sijainti: Pirkanmaa, Orivesi
- Rakentamisvuosi: 1952, rinnetalo
- Patterilämmitys, asennettu 1965, ikkunoiden alla yksilehtiset patterit, 0,6 x 1,25m.
- Painovoimainen ilmanvaihto
- Lämmitettävän rakennuksen ulkomitat: 9 x 8 m
- Ulkoseinien rakenne: Leijonalevy - ilmaväli (25mm) - kalkkihiekkatiili - ilmaväli (täytetty 70-luvulla uretaanivaahdolla) - kalkkihiekkatiili - ilmaväli - kalkkihiekkatiili. Kyseessä rintamamiestalo joka muurattu kalkkihiekkatiilestä, ja myöhemmin asennettu pintaan Leijonalevy.
- Kerrosten lukumäärä on 3 (kellari, alakerta, yläkerta)
- Lämpimien tilojen neliömäärät kerroksittain:
1. kellari, sauna ja pesuhuone: 10,5 m2, korkeus 1,95m, lämpötila +22 C. Varastotila: 48 m2, korkeus 1,95 m. lämpötila +17C.
2. Alakerta: 58,5 m2, korkeus 2,6 m, lämpötila +22 C.
3. Yläkerta: 40 m2, korkeus 2,15 m, lämpötila +22 C.
- Alapohja: maavarainen betonilaatta, saunassa ja pesuhuoneessa betonin alla 10 cm styroksi
- Kellarin ja alakerran välissä betonilaatta ja 25 cm kutterinlastua
- Alakerran ja yläkerran välissä kutterinlastua 25 cm
- Yläpohjassa 25 cm kutterinlastua
- Ikkunat 3 lasiset, normaalikokoiset

Millainen lämpökaivo ja maalämpöpumppu riittää?
Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Laskelma on tehty ns. normaalivuodelle. Viime vuodet ovat olleet normaalivuotta lämpöisempiä.
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.

Laskelmassa olevan lämpöpumpun antoteho 8 kW (= lämmitysteho),
pitää katsoa pumpun valmistajan tiedoista B0 W50 tai B0 W55 olosuhteissa.
B0 W35 olosuhteissa ilmoitettu lämmitysteho on isompi ja se saavutetaan vain lattialämmityksellä eikä päde patterilämmityksellä.
Jos kohteessa on vain osaksikin patterilämmitys, on mitoitus tehtävä patterilämmityksen mukaisesti.

Talon ulkoseinärakenne oli selostettu kerusteellisesti, silti olin epävarma laskiessani sen U -arvoa.
Toivottavasti ymmärsin rakenteen oikein.
Mielsin seinän tehdyn 3 varvin Kahi moduulitiilestä. Seinässä on kaksi ilmaväliä, joista toinen on täytetty uretaanivaahdolla.

Laskelma antaa lämpökaivon aktiivisyvyyden.
Kaivon yläosaan jäävää kuivaa osuutta ei lasketa aktiivisyvyydeksi.

Tässä laskelman tulos tiivistettynä:
 Talo  ”Junde 60”   ORIVESI      (Pirkanmaa)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ         
- Kellari: Patterilämmitys, 18 C, 59 m2, 114 m3,      1,63 kW   5 719 kWh
- Keskikerros: Patterilämmitys, 22 C, 59 m2, 152 m3,      3,27 kW   9 435 kWh
- Talon yläkerta: Patterilämmitys, 22 C, 40 m2, 86 m3,      2,38 kW   6 888 kWh
YHTEENSÄ      7,3 kW   22 043 kWh
- Josta johtumisvuodot      5,01 kW   15 863 kWh
- Josta ilmanvaihdot      1,54 kW   4 194 kWh
- Josta vuotoilmat      0,73 kW   1 985 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali      0,00 kW   0 kWh

VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE:      ( Patterilämmitys +55 C max )   
• Kiinteistö,  157 m2,  352 m3    3,2 COP   6,69 kW   22 043 kWh
- Lämmin käyttövesi   1,8 COP   0,55 kW   4 800 kWh
- Yhteensä   2,8 SCOP   7,2 kWh   26 843 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus   -728 kWh   0,20 kW   26 115 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja    0 kWh   0,00 kW   26 115 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää   0 kWh   0,00 kW   26 115 kWh
  Maalämpöpumpulla tuotetaan      7,2 kW   26 115 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho         7,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho,  ( Optimiteho )         8,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka         -36 C
▪ Maasta kerätään    ( 2,8 COP)   5,5 kW   16 852 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä         9 263 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä  (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä  0 kwh)         9 263 kWh
Tarvitaan 188 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,41 l/s.
Kaivon aktiivisyvyydellä tarkoitetaan sitä kaivon syvyyttä, jossa keruuputkisto on aina veden ympäröimänä.
Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,41 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K   0,37 bar (37 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,2 m.   436 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa täältä.

Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.
Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta paikalliselta alan ammattisuunnittelijalta.