Tervetuloa mukaan foorumille!
Koetin tehdä laskelman ja
liitin siitä tulosteen omaan viestiisi.
Se on laskettu ns. normivuodelle.
Oli varsin hyvät tiedot kohteesta.!
Jos laskelman lähtötiedoissa on virheellisyyksiä, kerro niistä ja korjaan ne. Korjaaminen on helppoa.
Tässä laskelman tulos tiivistettynä: Talo ”Hta” KEMI (Lappi)
LÄMMITYSTARVE ILMAN LÄMMINTÄ KÄYTTÖVETTÄ
- Talo: Lattialämmitys, 20 C, 135 m2, 365 m3, 5,81 kW 19 199 kWh
- Autotalli: Lattialämmitys, 17 C, 43 m2, 119 m3, 2,90 kW 8 361 kWh
- Lämmönsiirtokanaali, +35 C, 10 metriä, 0,16 kW 1 374 kWh
YHTEENSÄ 8,9 kW 28 934 kWh
- Josta johtumisvuodot 6,13 kW 20 907 kWh
- Josta ilmanvaihdot 1,93 kW 5 003 kWh
- Josta vuotoilmat 0,65 kW 1 651 kWh
- Josta lämmönsiirtokanaali 0,16 kW 1 374 kWh
VUOTUINEN LÄMMITYSTARVE: ( Lattialämmitys +35 C max )
• Kiinteistö, 178 m2, 484 m3 4,8 COP 8,7 kW 28 934 kWh
- Lämmin käyttövesi 2,6 COP 0,55 kW 4 800 kWh
- Yhteensä 9,22 kW 33 734 kWh
- Vähennetään taloussähkön lämmitysvaikutus -810 kWh 0,0 kW 32 924 kWh
- Ei huomioitu mitään lisälämmitysmuotoja 0 kWh 0,0 kW 32 924 kWh
▪ Sähkövastuksella tuotettavaksi jää 45 kWh
Maalämpöpumpulla tuotetaan 9,0 kW 32 879 kWh
Tarvittava lämmityslaitteen lämmitysteho 9,2 kW
- Valitun lämmityslaitteen lämmitysteho, ( Optimiteho ) 9,0 kW
- Valitun lämmityslaitteen teho riittää saakka -34 C
▪ Maasta kerätään ( 4,3 COP) 7,1 kW 25 183 kWh
▪ Sähkölaitokselta tulee pumpun käyttösähköä 7 696 kWh
▪ Ostosähköä yhteensä (pumpun käyttösähkö + vastuslämmitystä 45 kwh) 7 741 kWh
Tarvitaan 266 aktiivimetrin lämpökaivo. Keruun virtaus oltava vähintään 0,53 l/s. Alla keruupiirin painehäviö sileäseinämäisille keräinputkille:
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 40 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,86 bar (86 kPa)
• Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 45 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,46 bar (46 kPa) • Kaivon painehäviö 0,53 l/sek virtauksella ja 50 mm putkilla, Δt = 3,3 K 0,26 bar (26 kPa)
Tai vaakakeruupiiri, kostea savi, upotussyvyys vähintään 1,4 m. 746 m
...
Jos haluat, lähetän koko laskelman sinulle tavalliseen sähköpostiisi. Silloin voisit itse korjata virheelliset lähtötiedot.
Foorumin mailiin ei voi laittaa liitetiedostoja. Koko laskelma on tänne liian iso, yli 700 kB.
Laskentaohjelman avaamiseen tarvitaan koneellesi ladattu ilmainen
LibreOffice -toimisto-ohjelma.
Laskentapohja on myöskin ladattavissa
täältä....
Tämäkin mitoituslaskelma on vain suuntaa antava; ei ole mikään takuumitoitus.Luotettavimman suunnittelun ja mitoituksen saat osaavalta, paikalliselta alan ammattilaiselta.