Minkä kokoista vastusta pitäis lähteä sovittamaan n.5 litran putken pätkään, jotta saisi veden lämpöä nostettua n. 30:tä 33/35.
Vettä kierrättäs 25/40 vastaava 1 nopeudella.
Kerkeiskö 2-3 kw lämpöä paljon nostamaan?
Helpompi tapa hakea sen lämmityselementin teholuokkaa, on laskea se, kuinka paljon lämmitystehoa tarvittaisiin lisää, jotta laitteesta tulisi täystehoinen.
Jos nyt pumpun lämmitysteho näyttäisi riittävän -15 C lämpötilaan saakka ja haluaisit sen riittävän -30 asteeseen saakka, voit koettaa laskea sitä näinkin:
- Pyrit +20 C huonelämpötilaan.
- Pumppu jaksoi hoitaa lämmityksen +20 C lämpötilasta -15 C lämpötilaan, se hoiti siis 35 asteen verran lämmitystä.
- Jaetaan pumppusi lämmitysteho tuolla luvulla 35, saadaan tietää, kuinka paljon lämmitystehoa tarvitaan yhtä astetta kohden.
- Lämmitystarve olisi kuitenkin +20 C lämpötilasta -30 C lämpötilaan tuo erotus onkin 50 astetta.
- Kerrotaan laskemalla saatu, astetta kohden tarvittava lämmitysteho 50 :llä.
1. Lasketaan lämmitysteho astetta kohden = 10 kW / 35 = 0,2857 kW / aste
2. Kerrotaan saatu lämmitystarve astetta kohden halutulla astemäärällä ( = 50 K):
3. Lämmitystarve = 50 x 0,2857 kW = 14,28 kW.
4. Lämmitystehosta puuttuu siis = 14,28 kW - 10 kW = 4,28 kW.
Tarvittaisiin siis noin 4 - 5 kW tehoinen lämmitysvastus siihen putkeen.
Tämä oli vain esimerkki.
Sijoita esimerkkiin oman tilanteesi luvut ja saat tietää tarvittavan lämmitysvastuksen tehon.