Olen tässä ihmetellyt viime päivinä kun kämpässä niin kuuma. Ensin ajattelin, että vähän runsaammasta saunanlämmityksestä johtuu. No, sain aikaiseksi kattoa Niben käppyröitä ja kas kummaa, lattialämmityksen menolämpötila on huitelee yli 30 asteen vaikka ulkona kesäkelit. Menoveden lämpötilan muutos (20-->31) tapahtui perjantaina aika äkisti ja tuon jälkeen pysynyt korkealla, vaikka ulkolämpötila on tuosta hetkestä eteenpäin vain noussut. Onkos ideoita mistä tämä johtuu? Mihinkään asetuksiin en ole Nibessä koskenut ja kuten alla olevasta käppyrästä näkyy tuo laskettu menoveden lämpötila on edelleen 20 astetta. Nuo käppyrät ovat talon lattialämmityspiiristä, mutta sama ilmiö näkyy myös talousrakennuksen piirissä, jossa menovesi samoin yli 30-asteista.

Kangasala, 1-taso, puutalo 2007, 147m2/383m3 + AT/VAR 46m2/113m3, lattialämmitys, Nibe F1255 4-16kW, kaivo 210/205m, LTO Swegon Casa R5 Smart, viilennyskonvektori Amena WX13MPVH-CWA

Poissa Matias

  • Konkari
  • *****
  • Viestejä: 4 672
Vs: Nibe 1255 korkea lattialämmitysveden lämpötila
« Vastaus #1 : 22.08.16 - klo:18:59 »
Katso käyttöveden trendikäyriä että onko käyttöveden lämmitysjaksoja tullut tuolle ajalle normaalia useampia tai pitempiä?
Jos on niin vaihtoventtiili on saattanut jumittua johonkin väliasentoon ja osa käyttöveden lämmitysvirtauksesta on mennyt lattialämmityskiertoon.
9kw Ekowell EPT400 vuodesta 1998
Jämä Kantikas 1250l Keruu 2X200m

Poissa Leväinen

  • Yrittäjä
  • Täysjäsen
  • ***
  • Viestejä: 53
  • Maalämpöfoorumi
Vs: Nibe 1255 korkea lattialämmitysveden lämpötila
« Vastaus #2 : 06.10.16 - klo:15:44 »
Paluulämpötila näyttäisi tuon käppyrän mukaan olevan vielä korkeampi kuin meno ???
RMT rv.1932 290m2, patteri 180m2 LL 110m2
Nibe F1255 4-16kw, kaivo 241m
Rinnalla puukattila 64kw ja 2400l Jäspi ovali
LTO Vallox 145 SE