Sen verran vielä laitteen toimintaperiaatteesta, että tuommoinen on-off -pumppu lämmittää aina all in -periaatteella. Eli lauhduttimen teho on aina maksimi, ja juuri virtausnopeudella voi säätää lämmityseroa lauhduttimen yli. Asteminuutit vaikuttaa lähtevän veden lämpöön siten, että mitä isommasti käynnistysraja on miinuksella, sitä pidemmälti pumppu käy ja sitä enemmän menolämpö ehtii nousta, kun paluulämpökin nousee.
Tuo menoveden maksimilämpö keskeyttää lämmityksen kun raja saavutetaan, sillä ei saa pumppua käymään pienemmällä teholla. Jos sen asettaa kovin alas, johtaa se vain muutaman minuutin käyntijaksoihin.
Liitteenä vielä kuva meidän taloyhtiön seurannasta, mistä vähän saa osviittaa tuosta pumpun toiminnasta. Meillä toki iso järjestelmä ja 2 kompuraa, joten välillä on vain "puoliteho" käytössä. Mutta tuossa vihreällä menee käyrän laskema menolämpö, ja pumpun tuottama todellinen menolämpö sitten vaihtelee kovasti sen mukaan, käykö 1 vai 2 kompuraa, onko vielä lisälämpö käytössä vai onko laite kokonaan "tauolla".