Hiukan kinkkisesti tuo ph tuolla kaukana portaista katsottuna.
Voihan pattereita lisätä tuonne mutta se tarkoitaa vain kulutuksen kasvua. Jos alkuperäinen mitoitus on tehty vaikka 2750l öljyn kulutuksen mukaan ja jo öljyaikaan olisit lisännyt tuonne lisää pattereita niin myös öljynkultus olisi saattanut kasvaa vaikka 3250l. Tämä tietysti vaikuttaisi mahdollisesti myös koneen tehoon ja kaivon syvyyteen.
Maalämmön kanssa ehkä mieluummin suosisin toimenpiteitä joilla energiakulutusta saa laskettua ainakin näin mitoituksen näkökulmasta jollei laitteisiin ole laskekettu "ekstraa".
Jossain aiemissa viestissä sam68 näytti olleen heittämyt hihavakion että tuollaisella öljynkulutuksella koneessa piisaa puhti -22 saakka. Tosin sitä en nyt muista oliko kyseessä 10 vai 8kw kone.
Nyt taitaa olla ollut melko vakaata keliä vrk pari. Jos sullon joku logi missä ulkolämpötila ja rakenteet olisivat jo kerenneet tasautumaam eikä säätöihin ole tehty muutuksia niin tuosta voisi arvioida missä lämpötilassa mylly alkaa käymään yhtäjaksoisesti...
pesuhuone on juuri hyvässä paikassa kun miettii, että kellari tulisi olemaan myös paikka jossa voi tehdä jotain, pelata flipperiä tai vaikka hakata pelikonsolia tykin kautta

Tarkoitit ehkä, että se on nurkkakulmassa? Juu, parempi olisi jossain keskellä niin tila pysyisi paremmin lämpöisenä. Saunallahan ei väliä ole vaikka kylmäksi meneekin koska siellä harvemmin oleillaan ilman lämmitystä.
Tomppeli teki minullekin laskelman keväällä. Tässä itseasiassa on mukana kellarikerroskin, joskin liian hyvällä U-arvolla, toisaalta ilmanvaihdolla (0,5kW) varustettuna jota siellä ei ole ollenkaan. Painovoimaista vaihtoa tapahtuu, mutta aion pakkasten ajaksi tukki lautasventtiilit lähes kiinni.
Projektia tilattaessa tapahtui kyllä unohdus tämän kellarin purkuremontin suhteen. Tai oikeastaan ajattelin maan olevan melko lämmin talon ympärillä, unohdin sokkelin yläosan tässä kuviossa. Ja ajattelin myös, että ei merkitse mitään jos pari kuukautta menee vähän enemmän kun se on kokonaisuudessa vähän ja COPilla sekin. Unohdin ajatella tehomitoitusta tarkemmin. Kaivon otin kyllä onneksi turvallisesti omasta valinnasta. Urakoitsijat ehdottivat 160-170m kaivoja, taisi yksi ehdottaa vielä reilusti pienempää. 8kW pumppua tarjosi kaikki.
Yhtäjaksokäymisen arviontiin vaikuttaa niin pahissti se onko mun mörkö C22 kellarissa päällä vai ei, se kun imaisee lämpöä 16 asteessa aika mukavasti. Vaikkaisin, että käyntisuhteeni 70% (@ -9,5C) kun kaikki kellarin patterit oli päällä, laskee 50-55% tasolle jos otan autotallin patterit kiinni ja kuristan vähän mörkö C22:n tehoja.
Sinänsä ei minua haittaa energiakulutus nyt 2-3kk aikana vaan se, että laitteen teho riittäisi järkevästi ja laite kestäisi täyskäyntiä. Kai siinä kaivokin alkaa viiletä jos kone viikon putkeen?
Ehkä annan koneen mennä täyskäynnille ajamalla tehoja reilusti kellariin, sitten kun 100% lähestyy niin voi kellarista vähän kuristaa. 48kWh/vrk on maksimi mitä se voi sähkö kuluttaa kompuralla 100% käynnillä, 2 kuukaudessa 2880kWh.
Kun joutuu sähkövastukselle niin laitteen huipputeho nousee 7kW --> 9kW eli ei ainakaan huonommaksi mene siinä mielessä.
210m ja 10kW olisi ollut poikaa kyllä, mutta se olisi tuonut vajaan tonnin lisää...