En tiedä onko mahdollista mutta sanotaan silti.
Sinullahan jauhaa aina yksi tai useampi kone peruslämpöä. Jos päälle/pois kytketyvä yksikkö olisi matalampitehoisempi niin tällöin käyrän piikit olisivat loivempia. Ymmärsin että sinulla on 20kW kompressoreita ja 30kW kompressoreita käytössä. Jos suuret koneet jauhaisivat aina peruslämpöä niin tällöin tietysti pienemmät koneet toimisivat pääasiassa on-off koneina ja niihin tietysti kertyisi käynnistyksiä enemmän. Mutta tällätapaa käytettynä säätävän yksikön teho olisi aina mahdollisimman pieni. Ja tietysti tuo on-off kone vetelisi aina pidempiä siivuja koska antoteho olisi pienempi ja näin ollen asteminuutitkaan ei täyttyisi niin nopeasti.
Tästä tulikin mieleen että jos koneikot ovat 2*20kW ja 2*30kW niin onko oikein että asteminuutit ovat niiden kaikkien välissä samansuuruisia? Kunhan on heitetty kysymys ilmoille. Mikä määrittelee sen että mikä kone käy kulloinkin?
Mikäs kone käyttövettä tekee?
Ja täytyy tässäkohtaa sanoa myös se että tuo nibe uplinkin graafin koko on aivan naurettava. Jotta toimintaa oikeasti pystyisi tarkastelemaan niin tuon graafin pitäisi olla koko ruudun kokoinen eikä tuollainen onneton käppyrä josta jo graafien selitykset vievät puolet tilasta!
1kpl. 30kW kone tekee _AINA_ vaihtoventtiilin kautta lkv;n.
Siihen ei voi vaikuttaa tietenkään, ja sen teho nyt ei joka tilanteessa edes riitä.
Se saa jauhaa etuoikeutettuna käyttövettä maailman tappiin, jos haluaa.
Jos samaan aikaan on max. lämmitystarvetta, ei tuo kone keskeytä LKV;n tekoa sen takia.
LKV;n tekoon on käytettävissä myös 27kW sähkövastustehoa, kallista ja ei se oikein riitä. Ei ole käytössä siksi.
Koneet itse päättelee käynnistysten määrän ja käyttötuntien mukaan,
mikä kone kulloinkin lähtee käyntiin, jos joku voi huilata.
Koneille voi asettaa parametrit;
kompressorin käynnistys: esim. -60 GM
seuraavan kompressorin käynnistys: esim. -60 GM
Nuo arvot on tehdasasetukset, ja ne siellä on, koska ei ole kukaan osannut parempiakaan etsiä?
Nuo vaikuttaa kaikkiin samalla lailla.
Jos tuota -60 GM suurentaa, se tarkoittaa, 4 x 60 = 240 + 60 öljylle lisää =-300GM, jossa siis vasta lähtee öljy lisälämpö mukaan.
Tämä lisälämmön mukaantulo GM suurenee siis kokoajan, jos arvoja kasvattaa, ja talot senkun vaan kylmenee.
Jostain -500GM ei mikään teho enää riitä -30 ast. pakkasella lämmittämään, kun vaje kerran on päästetty niin suureksi.
Ei ole muita säätöjä, joilla voisi vaikuttaa asiaan. Ainakaan en tiedä olevan...?

Kun lataa graafin omalle koneelle, ja avaa sen esim. IrfanView ohjelmalla, niin sen saa vaikka koko ruudun kokoiseksi.
Oikeastaan foorumilta voisi poistaa kokonaan kuvien katselun. Siten, että kuva pitää aina ladata omalle koneelle.
Vain Thumpnail kuva olisi foorumilla näkyvissä.
Nyt kuvista saa todellakin erittäin hyvin selvää, jos vaan viitsii......