Mulla on Gebwellin Qi6, sama värkki ilmeisesti.
Tuo poikkeamahälytys tulee kun lämmitysvaraajan lämmityksen katkaisee kompuran termostaatti, eikä automatiikka. Huoltotilassa pääsee määrittämään lämmitysvaraajan lämpötilan, jossa kompura pudotetaan pois päältä vaikka pyyntiä vielä olisi. Itsellä tuo raja jolla vielä toimii on 55 astetta. Eli kaikki sen alle toimii, yli ei.
Se että siihen vaikuttaa käyttöveden lämpötila, johtuu siitä että kaksoisvaippavaraaja ei siirrä lämpöä kovin tehokkaasti lämmitysvaraajasta käyttöveteen. Näin ollen jos käyttöveden pyynti on vaikka 53 astetta ja tuo lämmitysvaraajan lämpötilamaksimi 56, ehtii lämmitysvaraaja lämmetä tuohon 56 asteeseen ennenkuin käyttövesi on 53. Tällöin kompuran käynti pysäytetään suojapiirillä ja tulee tuo poikkeamahälytys 11.
Talvella ei näin käy kun lämpöä siirtyy koko ajan myös lämmitykseen ja lämmitysvaraaja ei saavuta tuota rajaa ennen käyttövettä. Mulla esim. käyttövesi asetusarvo 50 ja varaaja max 55, ei hälytyksiä. Tehdasasetuksilla hälytti aluksi jatkuvasti...