Nibegw:llä on sarjaportti auki nibeen päin, mutta softassa ei pumpun suuntaan ole vielä toteutusta. Hieman vaatisi kyynerpäärasvaa + tuollaisten protoilu pitää jättää kevääseen, josko tässä vaikka tulee pakkaset, silloin ei viittis omien viritysten kanssa leikkiä.
Jos analogisen ohjauksen tekis niin koska pikkuinvertteri saattaa olla äänekkäämpi 'ylikierroksilla' niin sen ohjauksen pitäis varmaan olla 0-11V 
Reissun päältä nopea kommentti, eli missään nimessä ei pitäisi antaa mahdollisuutta ajaa alle tuon olemassa olevan 20 Hz nopeutta. Pienillä nopeuksilla moottorin teho putoaa selvästi ja ennen kaikkea jäähdytyksen ja voitelun hitaus voivat rikkoakin jotain. Ja toisaalta jos ohjelmallisesti annetaan ajaa jo 120 Hz niin en näe syytä estää tätä.
Eli tällöin säätö voisi olla 0 V vastaa 20 Hz ja 10 V vastaa 120 Hz, josta seuraa nätti lukema että 1 V säätö vastaa 10 Hz asetusta.
Edit: Työskennellessäni enemmän noiden taajuusmuuttajien kanssa pidimme nyrkkisääntönä, että käyttökohteesta riippuen minimitaajuus oikosulkumoottorikäytössä on 5-20 Hz. Täyden momentin moottorista saa tilanteesta riippuen parissa hertsissä, mutta tuuletuksen vuoksi pitää kierroksia olla enemmän. Ja nyrkkisääntönä voi pitää, että momentti laskee noin puoleen 100 hertsissä. Tämä siis kaikki oikosulkumoottorin V/f käyrällä ohjatessa. Esim takaisinkytketyllä servomoottorilla voidaan ajaa aivan toisenlaisissa nopeuksissa. Olisi tosiaan kiva nähdä minkälainen moottori näissä taajuusohjatuissa pumpuissa on?