Eli laskemalla säätimessä menoveden lämpötilaa ei voi ilmeisesti jäähdyttää taloa koska jos paluuvesi on lämpimämpää kuin mitä käyrän mukaan pitäisi päästää putkistoon pysyy L1 venttiili kiinni?
Ei voi jäähdyttää. Jotta jäähdyttäminen onnistuisi, kiertoveteen sitoutunut lämpö pitäisi jotenkin saada siirrettyä talon ulkopuolelle. Lämminvesivaraajassa oleva vesi on kylmimmilläänkin aina vähintäin samanlämpöistä kuin lämmityskierrosta palaava vesi. Maalämmitysjärjestelmässä ei ole sellaista lämmönvaihdinta, joka siirtäisi kiertoveden lämmön maakierron nesteeseen ja sitä kautta maaperään tai kallioon.
Lämpö siirtyy talosta ulos ilmanvaihdon mukana, johtumalla rakenteiden läpi, viemäriin menevän lämpimän käyttöveden mukana tai jonkin jäähdytyslaitteen avulla.
Meillä kesäsulku on +8 asteessa. Tarkoitus on estää talon lämmittäminen näin kesällä yöaikaan, jolloin ulkoilman lämpötila joskus laskee +10 asteen tienoille tai allekin. Geopro pumppujen kesäsulun lämpötila tarkoittaa siis ulkoilman lämpötilaa, ei talon sisälämpötilaa.
Meillä on SHB 500 litrainen varaaja. Sen lämpötila laskee 10 astetta noin 18 - 20 tunnissa silloin kun lämpimän käyttöveden kulutus on vähäistä ja taloa ei lämmitetä. Arvelen että suurin lämpövuoto varaajasta tapahtuu siihen kytkettyjen monien kupariputkien kautta johtumalla.