Samantyyppistä ongelmaa täälläkin. Tuntuu, että invertterin muutokset ovat hitaita ja siitä syystä katkoo koneen käyntiä. Mitä foorumilaiset on mieltä koneen käynnistä, huomiot ja kommentit? Käynnistyksiä tuntuu olevan invertteriksi turhan paljon. Alla kuvausta kohteesta ja pari kuvaa:
Kiinteistö Keski-Lappi:
- 200m2 täysin saneerattu 2-kerroksinen omakotitalo
- alakerta noin 100m2 vesikiertoinen lattialämmitys, termostaateilla
- yläkerta noin 100m2 vesikiertoinen patterilämmitys, termostaateilla
- uusi lämpöpumppujärjestelmä ollut vuoden käytössä
Laitteisto:
- Invertteri lämpöpumppu F1155-16kW, uusin ohjelma 7312 päivitetty ennen logien tallennusta
- lämpökäyrä lattialämmitteisessä alakerrassa 2 +-0, jolloin sisälämpötila ollut tasainen haluttu 21 eli käyrä ilmeisesti kohdallaan
- lämpökäyrä patterilämmitteisessä yläkerrassa 5 +-0, jolloin sisälämpötila ollut tasainen haluttu 18,5 eli käyrä ilmeisesti kohdallaan
- vastuksien käyttö estetty
- pumpun käyntiaika vuodessa ollut noin 5500h ja käynnistyksiä noin 2500
- VPB-300 käyttövesivaraaja
- UKV-200 puskurivaraaja, BT25 anturi säiliön keskimmäisessä anturitaskussa
- ECS-41 lisäshunttisarja lattialämmitykselle
- Grundfos Alpha 1 ulkoinen lämpöjohtopumppu patteriverkostolle
Havaintoja laitteen toiminnasta:
- havaintojen mukaan pumppu käy invertteriksi lyhyitä käyntiaikoja ja käyntiä pitäisi saada pidemmäksi
- lepojakson jälkeen pumppu lähtee nostamaan taajuutta pikkuhiljaa (tavallaan matelee tyhjäkäynnillä kovallakin pakkasella) ja saavuttaa pikkuhiljaa laskettua menolämpötilaa
- lähestyessään laskettua menolämpötilaa "aivot" eivät osaa jarruttaa ja pienentää tehoa riittävän nopeasti jolloin menolämpötila alkaa ylittää laskettua menolämpötilaa
- lopuksi menovesi alkaa lämmetä yli lasketusta menosta ja lopulta saavuttaa kompressorin maksimipoikkeaman menolämpötilasta ja kompressori sammuu
- miksi pumppu ei pidä itseään lähellä laskettua menoa vaan humpaa tehoa ylös ja alas?
- asteminuuttiasetusten muutoksilla ei tunnu olevan vaikutusta käyttäytymiseen